Приветствую,коллеги.
Подскажите,как правильно выбрать кабельную перемычку к трансформатору ТМГ-630/10.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задачей расчета электрических сетей является правильная оценка величин электрических нагрузок и выбор соответственно им таких наименьших из числа возможных сечений проводов, кабелей и шин, при которых были бы соблюдены нормированные условия в отношении:
1. нагрева проводников,
2. экономической плотности тока,
3. электрической защиты отдельных участков сети,
4. потерь напряжения в сети,
5. механической прочности сети.
Короче, при коэффициенте загрузки для однотрансформаторной ТП - 0,95, с учетом работы в аварийном режиме и режиме самозапуска трансформатора, считается ток нагрузки и выбирается аппарат защиты (например предохранители) и кабель, который проверяется по термической, электродинамической стойкости к max току к.з
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве в ТУ уже не указывают минимальное сечение кабеля?
В данных ТУ не указано

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, где объект?
В Киеве мы в 99% случаев берем 3xXLPE-Al(1x120). Это с большим запасом.
Поясню почему.
расчетный ток по 10 кВ для трансформатора 630 кВА составляет 49А=630*1,4/(10,5*1,732), где 1,4 - допустимый систематический перегруз незарезервированных трансформаторов согласно ГНД (Инструкции), а 10,5 - расчетное напряжение для сети 10 кВ.
допустимый ток для кабеля 3xXLPE-Al(1x120) - 252 А, так что тут все проходит с огромным запасом.
Что касается термики, то для Al-120 он составляет 11,3 кА (1с), чего хватает для подавляющего большинства случаев опять же с огромным запасом, потому что время защиты составляет 0,0 с (МТО-основная защита) или 0,3с (МТЗ - резервная).
А теперь главное: почему 120, а не 95, 70 или 50, которые тоже проходили бы во многих случаях.
Дело в том, что на заводах кабель 120 - ходовой, он есть всегда и в любых количествах, а 95, 70 или 50 - индзаказ, а это означает, что либо завод может в принципе не взяться за заказ (если длина будет небольшая), либо поставит  большие сроки поставки, что никого не устраивает. А разница по цене, насколько я знаю, будет вообще копеечная.
Разумеется в любом случае в проект прикладывается лист с выбором сечения и кабеля и экрана.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номинальный ток трансформатора ТМ-630-36,4А.
Номинальный ток предохранителей  (плавких вставок) типа ПКТ выбирается из условий несрабатывания  при  допустимых перегрузках трансформатора (1,4Ін.тр) и  при  работе трансформатора  в  режиме холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания, которые  в течение  небольшого промежутка  времени  могут превосходить  номинальный ток трансформатора
-1,6-1,8 Ін.тр),  а также  из условий селективности по отношению  к другим  защитным  аппаратам и  их  между  собой  и из условия обеспечения необходимой чувствительности к токам КЗ в основной зоне и в зонах дальнего резервирования.
Шабад рекомендует в своей книге "Защита трансформаторов 10кВ" выбирать предохранители со стороны ВН для трансформаторов малой и средней мощности: Ін.пр.~2xIн.тр=36,4х2=72,8А, ближайший предохранитель ПКТ-80А по табл.5 книги.
Исходя из этого выбираем кабель перемычки сечением 3х50мм2 и проверяем на термическую стойкость к токам к.з.
Т.к длительность тока к.з проходящего через трансформатор не должна превышать tд<5сек., а для трансформаторов с напряжением короткого замыкания Uк=5,5% tд=2,72с (Голубьев "Защита трансформаторов предохранителями"), используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630, по известной формуле для определения минимального сечения кабеля исходя из термической стойкости за время срабатывания защиты, проверяем кабель перемычки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, где объект?
в Житомире.
с наличием кабеля-не проблема

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
используя значение 3-х фазного тока к.з с справочной литературы для трансформаторов ТМ-630
не могли бы вы подсказать эту литературу

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, Если в ТУ не прописано конкретное сечение кабеля, значит вы с заказчиком должны определиться:
1) сшитый или бумага? Политику Житомирского обла я не знаю, в Киеве как правило - сшитый, бумага, как исключение, только на перекладки, времянку и т.д., и то далеко не всегда.
2) Если речь идет о перемычке, значит транс выносной, так? В таком случае чем он будет защищаться по высокой стороне? У нас в 99% случаях заставят поставить в голове вакуумник и соответственно какую-то защиту, с временными параметрами, что я указывал выше. Хотя был прецедент и с защитой предохранителем, но это было исключение. Поэтому Вам нужно сходить в местную службу РЗА и пообщаться на эту тему, а лучше написать запрос и получить письменный ответ, ибо вакуумник + реле защиты сильно дороже комплекта ПКТ-10, и Вам нужно будет обосновать это перед заказчиком.
Ну а дальше уже сделать расчеты и выбрать кабель, с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
делаю реконструкцию ТП(сейчас установленные ТМ-400/10).Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
При проверке на тремику ток КЗ брать на шинах ПС 110/10?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, так. Стоп.
давайте проясним схему.
РУ-10 кВ в котором стоят ПКТ и от которого к трансформаторам идет перемычка находится в той же ТП? Или это выносной трансформатор (то есть РУ-10 кВ находится в другом здании на расстоянии сколько-то там метров)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
в том же ТП, не переносной

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, тогда не сушите себе голову: заменили транс, заменили плавкие вставки ПКТ, ну и + по РУ-0,4. Кабели не трогайте, оставьте существующими. АСБ-3х70 выдержит не один 630-ый транс
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
не сушил бы) в ТП сущ. перемычка АСБ 3х35

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю