Автор Тема: Расчет нагрузок котттеджного поселка  (Прочитано 2373 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток.
Направьте в правильную сторону,коллеги.
Имеется 30 коттеджей - 7шт (119,89м2)по 9 кВт, 12 шт (89,73м2) по 7 кВт и 11 шт(99,31м2) по 8 кВт.
Считаю суммарную расчетную нагрузку по 3.9 формула 8 с Код=0,268 и получаю 63 кВт. Но у заказчика ТУ на 256 кВт. hmmmm
Подскажите,пожалуйста, что неправильно делаю

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, почему такие маленькие мощности на жилье? Если округлить и принять что это все жилье 1го вида с заявленной мощностью до 30кВт, то согласно табл.3.2 Ксп=0,63, считаем по формуле (4), согласно табл.3.3 Код=0,2(примерно), получаем:
30х0,63х30х0,2=113,4кВт. По идее должно быть еще наружное освещение и возможно какая-то инфраструктура (типа магазин и т.д.)
Заказчик выдавал какое-нибудь задание? Там, по идее, должно быть указано к какому типу жилья относятся котеджи. Если котеджи относятся к 3му виду, то нужно смотреть Приложение Д

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик выдал только вот такие нагрузки,как написал выше. Наружное освещение будет, но максимум 4-5 кВт.
Эти коттеджи находятся возле жилого комплекса, и ему(заказчику, по договору...) прокинули два кабеля на территорию. Кстати,коттеджи газофицированные

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если считать четко по ДБН В. 2.5-23, то в данном случае 18 котеджей должны быть отнесены к жилью 2 вида (согласно п.3.2 ДБН), а 12 коттеджей к жилью 1 вида. Определяем расчетную нагрузку по формуле 6.
Но вопрос в другом. Очевидно на стадии получения ТУ заказчик мог отнести коттеджи к 3 виду жилья с определенной запрашиваемой мощностью и выполнить предварительный расчет по формуле 3. В запрашиваемую мощность мог внести 30% на перспективу дальнейшей застройки и развитие микрорайона и инфрастуктуры.
Возможно, как выше написал Сугор, сюда включено наружное освещение. Хотя вопрос спорный, потому-как это в ведении другой организации (Горсвета) и на освещение запрашивают свои ТУ, но если предусматривается установка ТП, то может быть.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скорее всего заказчику считали мощность на ТУ так (а может он сам так посчитал):
7*9+12*7+11*8=235 + другие нужды вот и получили 256 :)  :D


Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а почему Вы два раза в формуле 30 подставляете?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
30 котеджей и 30кВт(заявленная мощность)

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ам, точно. извиняюсь. переработался уже) ::)

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кому не жалко пример скинуть,буду признателен

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю