Автор Тема: Щит аварійного освітлення  (Прочитано 2538 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит аварійного освітлення
« : 19 Квітень 2017, 22:02:56 »
Доброго всім дня. Є об'кт з двома незалежними джерелами живлення, одне від ТП, а друге від генератора.  Передбачається підключення евакуаційного освітлення від генератора, на випадок якщо не буде напруги з ТП, але замовник хоче ще в кожне приміщення завести по одній розетці від генератора. Скажіть будь ласка чи дозволяється використовувати ЩАО для розеточних груп які теж працюватимуть від генератора?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #1 : 20 Квітень 2017, 08:52:17 »
Не допускается. ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.67 Не разрешается устанавливать штепсельные розетки в сети аварийного освещения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #2 : 20 Квітень 2017, 09:53:25 »
Elec3с, а что за объект?

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #3 : 20 Квітень 2017, 20:31:53 »
Получається в кожен ЩС потрібно крім основного живлення  заводити окремий кабель від генератора чи робити окремий щит? Об'єкт триповерхова будівля під офіси.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #4 : 21 Квітень 2017, 09:11:20 »
Запроектируйте один распределительный щит, от которого разведете розеточные сети в каждый офис. 

Offline Elec3с

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит аварійного освітлення
« Reply #5 : 21 Квітень 2017, 13:24:37 »
Запроектую на кожному поверсі силовий щит і вже вньому підключу основне живлення і живлення від генератора. Дякую за допомогу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю