Автор Тема: ВРУ  (Прочитано 2817 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юлия123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВРУ
« : 05 Квітень 2017, 11:56:27 »
помогите пожалуйста)я впервые сталкиваюсь с ВРУ
есть существующее ВРУ в одном здании от него нужно запитать другое,рядом стоящее здание,которое функционально связано.Категория 2,предохранители в существующем на 100А,один ввод почти не нагружен,раскидала нагрузку по загруженности вводов.Также стоит вопрос по выбору и компоновки ВРУ.
Прошу посмотрите мой набросок,он не доделан и скорей всего что-то неправильно.Заранее спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ
« Reply #1 : 05 Квітень 2017, 12:45:57 »
1. Нагрузки существующего здания позволяют дополнительно подключить ваши нагрузки?
2. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения должна включать в себя все элементы цепи электроснабжения в том числе и в существующем ВРУ.
3. Если совмещенный РЕN-проводник разделен на вводе в существующем ВРУ, то нужно, по условиям электромагнитной совместимости, тянуть к своему ВРУ 5-и жильные кабели (~3 фазы, N, РЕ). Если в существующем ВРУ (старые сети) не было разделения совмещенного РЕN-проводника, то при разделении в своем ВРУ перемычки между шинами N и РЕ при 2-х вводах должны находится по краям этих шин во ВРУ и не иметь общих точек присоединения с другими проводниками.
4. При равномерной загруженности вводов в существующем ВРУ, я бы в своем проектируемом ВРУ поменял местами точки подключения ЩТК с ЩС2. Тогда предохранители на вводах можно было бы выбрать одного номинала и нагрузки на питающих кабелях были бы одинаковы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юлия123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ
« Reply #2 : 05 Квітень 2017, 12:55:31 »
grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ
« Reply #3 : 05 Квітень 2017, 13:01:30 »
grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
На схеме должны быть показаны, точки подключения ваших кабелей в существующем ВРУ с указанием характеристик аппаратов защиты и места подключения на ВРУ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю