Автор Тема: Вибір автоматів постійного струму  (Прочитано 3178 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підскажіть мені, як вибирається автомат на постійний струм. Може є якась методика. напруга постійного струму 220 В

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Практически у всех производителей есть автомты для постоянного тока, выбираются как обычные, т.е. по требуемому току защиты. Для 220В как правило 2 полюсные. У Шнайдера серия C32H-DC

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для приводу вимикача потужністю 900 Вт на напругу 220 В струм виходить 4 А, а в документації на двигун приводу пишуть струм 8 А і пусковий короткочасний 30 А. Який автомат мені ставити на групу приводів (12 шт.) які можуть працювати одночасно :o.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
выбираются как обычные, т.е. по требуемому току защиты.
Тонкости могут быть с коммутируемым напряжением, поскольку у постоянного тока нет перехода значения через ноль, то и дуга образовавшаяся в момент разрыва контактов (при определенном значении напряжения) может и не погаснуть, со всеми вытекающими (выгорающими) последствиями. Производитель это оговаривает в спецификации на автомат и как правило обычный автомат на ДИН рейку, который рассчитан на 440 В переменного тока, осиливает 60 В постоянного (в двухполюсной варианте - 110-125 В)  
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, тип автомата который я указал расчитан на 110В (однополюсный) и 250В (двухполюсный) постоянного тока.
Andjl, ставь автомат на 10А (главное чтобы кабель защитил). Кривая С - срабатывает между 7-10 кратным значением, т.е. при кратковременном до 70А не должен отключаться. А вообще лучше для каждого потребителя свой ставить, если выйдет из строя один прибор (или сработает защита), остальные будут работать
« Останнє редагування: 20 Березень 2009, 12:55:13 від Yurik »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
тип автомата который я указал расчитан на 110В (однополюсный) и 250В (двухполюсный) постоянного тока.
Я не против  :), я просто предупреждал о "подводных камнях" - всегда же есть соблазн (если сильно не задумываться) взять первый подходящий по току автомат, не обратив внимание на параметры напряжения
я знаю не все, а только половину

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кожен привод я так і поставив, а як поступити з автоматом на групу приводів незаю, тому що потужність 12*0,9=10,8кВт відповідно струм 10,8/0,22=49 А. В документації на двигун привода номінальний струм 8 А тобто 12*8=96 А. То який стум буде точний :-[, і як описати  його в розрахунковій частині????

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Moeller есть автоматические выключатели PL7-C_/_-DC, до 50А. Я, правда, больше 16А не использовал, но те что стоят, работают нормально.
Но если их использовать, по-любому придется делить приводы на несколько групп. И нужно обратить внимание на отстройку от пусковых токов.
А предохранители не проще поставить?

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потрібно захистити одноою групою :(. Хочу взяти автомат 4Р NS150 Iн= 150 А
А

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вихід знайшов!! :D Поставив Автомат ВА04-36 фірми "Контактор" :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю