Народ!!! Я в шоке. Может я отстал от жизни или незнаю новых норм и требований к проектам торгово-развлекательных комплексов и поэтому хочу чтобы Вы мне помогли разобраться с ОЧЕНЬ "ИНТЕРЕСНЫМ" проектом.
Суть в следующем.
1. Есть ТП для торгово-развлекательного комплекса.
2. От этого ТП запитываются 20 ВРУ где по первой категории, где по второй.
3. Все ВРУ попытались привязать к типовым типа восьмерка по вводу, учет, отходящие автоматы для шкафов с распредкой и где надо - АВРы.
4. А теперь фишка -  =-0 На каждом выходе ВРУ перед распределительными шкафами (или автоматами) стоит пускатель на соответствующий ток с управлением от реле контроля фаз.
Это что - типа сеть не в норме так сразу все и отключить надо?  Причем это во всех ВРУ. Нагрузка на ВРУ разнообразнейшая, начиная от щитов ЩО, вентиляции и заканчивая чиллером.

Если это правильно - то зачем такую защиту ставить во ВРУ сразу на все отходящие линии, ведь гораздо дешевле такое сделать уже непосредственно перед потребителем в силовом шкафу.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу правильности не уверен. Такое (лично мое мнение) надо ставить на двигатели. А на все остальное не вижу смысла. Ну пропадет фаза, ну не будет работать часть светильников, зачем же обестачивать дургие.
Цитата: Electro2
ведь гораздо дешевле такое сделать уже непосредственно перед потребителем в силовом шкафу.
А здесь не согласен, потребителей много, если на каждый ставить свой контактор выйдет дороже и место больше съест. Хотя я считаю это вообще глупо. Смысл тогда второй или первой категории.

vadrus

  • Гість
интересно-бы  посмотреть на схему. Пускатели (контакторы) на вводе стоят во ВРУ-76, но тогда - всё по 1-й категории.
Другая версия - всё электрооборудорвание отключается при пожаре.
Ещё версия - стоит какое-то реле приоритета нагрузок. Короче - нужна схема.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот примеры схем.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чесно говоря прикола не понял. А спросить у проектировщиков нет возможности?

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тут РНПП используется для защиты эл.оборудования,
а не для обеспечения определенной категории надежности эл.снабжения,соответственно и стоит
 оно в щитах без АВРа.
да еще и с функцией повторного включения,
как по мне-прикольная штука
а насчет удешевления такого решения ,размещением непосредственно возле потребителя,то это врядли
в случае с освещением,-согласен,можно обойтись,но вопрос спорный!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что случится с моим ПК (питается по фазу А), если пропадет фаза С? Или что случится с ПК который питается по той же фазе С. Я так понимаю это влияет на работу двигателей с короткозамкнутым ротором. А для однофазных потребителей для чего такое?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, c ПК ничего случиться не должно.... Правда случаи неприятные были, но в связи с неграмотностью монтажников, которые делали слабый ноль...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

vadrus

  • Гість
Ну, действительно, может кто-то обьяснит?

vadrus

  • Гість
И ещё, может не в тему. Какой номинальный ток ВРУ 1401? По моему, не больше 400А.

 