Народ!!! Я в шоке. Может я отстал от жизни или незнаю новых норм и требований к проектам торгово-развлекательных комплексов и поэтому хочу чтобы Вы мне помогли разобраться с ОЧЕНЬ "ИНТЕРЕСНЫМ" проектом.
Суть в следующем.
1. Есть ТП для торгово-развлекательного комплекса.
2. От этого ТП запитываются 20 ВРУ где по первой категории, где по второй.
3. Все ВРУ попытались привязать к типовым типа восьмерка по вводу, учет, отходящие автоматы для шкафов с распредкой и где надо - АВРы.
4. А теперь фишка -

На каждом выходе ВРУ перед распределительными шкафами (или автоматами) стоит пускатель на соответствующий ток с управлением от реле контроля фаз.
Это что - типа сеть не в норме так сразу все и отключить надо? Причем это во всех ВРУ. Нагрузка на ВРУ разнообразнейшая, начиная от щитов ЩО, вентиляции и заканчивая чиллером.
Если это правильно - то зачем такую защиту ставить во ВРУ сразу на все отходящие линии, ведь гораздо дешевле такое сделать уже непосредственно перед потребителем в силовом шкафу.