Мы сейчас говорим на пальцах. Лучше конечно по схеме - так будет нагляднее.
Но все равно.
Если я правильно понял Вашу схему, то у Вас есть некая ПС от которой запитан блок "линия-трансформатор".
Для такой ситуации действительно основной защитой этой линии и верхней обмотки трансформатора является быстродействующая отсечка (время 0,0 с).
А вот резервирует вводной автомат по 0,4 кВ и защищает нижнюю обмотку транса уже МТЗ.
обычно время ее работы выставляется порядка 0,2-0,3с. Это делается по двум причинам: с одной стороны сократить время действия тока к.з. и с другой стороны чтобы эта уставка была селективна уставкой на секционном выключателе 6(10) кВ ПС.
Поэтому чисто формально кабель можно выбирать по термике с временем 0,0. Но для надежности кабель по термике нужно выбирать исходя из времени МТЗ (потому что отсечка может и не сработать). И помним про время работы самого выключателя (0,15 с - для масленника, и 0,025 с - для вакуумника).
В любом случае уставку по времени МТЗ в 7,0 с - нужно очень серьезно обосновывать. Переспросите у Релейщиков.
И еще, если релейщики говорят, что у МТЗ обратно зависимая от времени характеристика срабатывания, то для таких характеристик оперируют следующими величинами (Ток срабатывания, время насыщения и ток насыщения, другими словами ток, при котором происходит выход на независимую от времени часть характеристики).
Это чаще всего встречается для реле типа РТВ. Там уставка записывается например так: 400 А, 0,5с при 1000 А. Это означает следующее: при токе к.з. 400А реле срабатывает и отключится через 3-5 секунд (у разных реле по-разному). Но реальные токи к.з. как правило сильно выше, и при них (1000 А и больше ) реле срабатывает уже со временем 0,5 с.
В таком случае за время работы МТЗ принимается время выхода на независимую часть характеристики, то есть 0,5 с.
Надеюсь получилось не слишком запутанно, если что непонятно - спрашивайте