Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
может это подойдет ПуЭ п.2.3.33

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите, а есть ли нормы запрещающие прокладку кабелей (вводная линия 0,4 кВ) по подвалу общественного здания (минимаркет)?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В. 2.5-23-2003 5.31 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: blak
Ці кабелі не розглядаються як транзитні.

а проясните, вот у меня кабельная линия идет от ТП в земле, заходит в подвал минимаркета, далее по подвалу и в щитовую...
моя линия считается транзитной или нет?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
далее по подвалу и в щитовую
Як що цією лінією виконується живлення мінімаркета то це не транзитна лінія .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)
Здравствуйте все. Посмотрите ПУЭ таб. 2.1.2 самый нижний подпункт "Помещения всех видов и наружные установки" подраздел "Исключения" п.п.2.  В принципе можно в металлических трубах с толщиной стенок более 2мм. Подвалы как правило сырые и даже особо сырые. Пластик к сырости более устойчив. Ну и вопрос цены также имеет значение. Нужно будет обосновывать что применили железо для супер-надежной защиты от механических повреждений. А так по подвалу прокладывают кабель открыто по конструкциям или лоткам под потолком выше 2,5 метров.
С уважением.

 