Тут КЛ выбрали однозначно.
Андрей М, и где в этом решении
чтоб было оптимально по затратам на кабель и надежности
Затраты на КЛ: вырыть траншеи, проложить кабель выдержав нормируемое расстояние до деревьев, кустов и других инженерных сетей , установить на ответвлениях шкафы, в шкафах установить автоматы.
А наружное освещение предполагается делать? Как? тоже кабелем в земле?
Надежность: при повреждении кабеля сначала необходимо найти место повреждения, потом раскопать и удалить порыв при этом не повредив другие сети. Сколько по времени займут эти работы?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використання трійникових муфт не дуже добре при експлуатації

Согласен
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    У нас было 60 деревянных полустационарных домиков. Мы их разбили на 3 территориально объединённые группы. На каждую группу домиков шёл свой 5-жильный кабель. На центральный домик в группе вешали вводной щит и от него запитывали остальные домики 3-х жильным кабелем. Старались чтобы длины питающих домики кабелей были одинаковой длины.

    Заземляющих устройств возле домиков не устанавливали. Отказались от соединений шлейфом:
   1. намного проще обслуживание ;
   2. расход кабеля или тот же или меньше.
   
   Идёт увеличение кол-ва автоматов, но всё компенсируется удобством. Весь кабель заложен в траншеи. Пробовали кабель пустить по воздуху, начинают на нём бельё сушить. На каждый вводной щит на группу домиков назначали ответственного за охрану, обычно хозяина домика, чтобы меньше лазили доморощенные электрики.

   У нас были деревянные домики. Если используется металл в изготовлении домиков, то там свои требования.

   
« Останнє редагування: 13 Лютий 2017, 23:04:53 від Pit »

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Естественно чтоб было оптимально по затратам на кабель и надежности.
Оптимально по затратам, надежности бронированный алюминиевый кабель, магистраль 4-х жильный, ответвления 2-х жильный.

Домики, по сути являющиеся разбросанными по территории базы отдыха дачными строениями, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы НЕЛЬЗЯ, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

Если в домиках пожаро безопасность кабеля групповых линий светильников, розеток обеспечить по системе электроснабжения с типом заземления TN, а заземление электроприборов класс защиты 1 и открытых проводящих частей по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, то будет электрро/пожаро БЕЗОПАСНЕЙ, чем просто электроснабжение по типу заземления ТТ.

Может у кого здравые мысли на этот счет будут или у кого-то был опыт подобного объекта?
Я для обеспечения электро/пожаро безопасности в реалиях руководствуюсь здравым смыслом, инстинктом самосохранения, законами физики, которые не отменить нормативами.

Свято в безупречность нормативов, которых бывают даже ОПАСНЫЕ требования, верят только НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!

Такого объекта не делал, одноквартирные дома по умолчанию подключаю по системе электроснабжения с типом заземления ТТ.

Сколько домиков можно разумно в подобную группу объединить?
Это зависит в основном от выделенной на каждый домик мощности.

Имеет такая концепция право на существование?
Имеет.

Хотелось бы при этом сделать магистральный кабель неразрывным в ящике
Даже если придется рвать, то опытному монтажнику не проблема сделать надежно.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2017, 04:50:41 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оптимально по затратам, надежности бронированный алюминиевый кабель, магистраль 4-х жильный, ответвления 2-х жильный.

Землянин, то что вы пишите с умным видом, это что прикол или не знание норм и ПУЭ?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
=-0
Землянин, на каком основании?
Землянин, то что вы пишите с умным видом, это что прикол или не знание норм и ПУЭ?
grossel, поддерживаю, только это не прикол, а не знание или игнорирование всех норм
« Останнє редагування: 16 Лютий 2017, 10:34:59 від Сугор »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня такое ощущение, что у него есть заготовка текста, с цветными букавками, которую необходимо везде вставить.  :D
З.Ы. А у нас официально красный цвет не закреплен за модераторами?  hmmmm

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ко всем участникам темы:
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.4. Знающим и опытным коллегам при общении с начинающими проектировщиками использовать выражение "Читай ПУЭ/ДБН/ДСТУ" без указания необходимого для изучения пункта или хотя бы главы.


с цветными букавками
и так далее...
Землянин, это все же так. Попрошу в дальнейшем радактирование текста использовать умеренно и только там, где это крайне необходимо. Пересмотрите сами свои сообщения.


у нас официально красный цвет не закреплен за модераторами?
нет.


НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Ссылку на норматив в студию.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3. НА ФОРУМЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
3.4. Знающим и опытным коллегам при общении с начинающими проектировщиками использовать выражение "Читай ПУЭ/ДБН/ДСТУ" без указания необходимого для изучения пункта или хотя бы главы.
sashkoMTM, по моему тема использования ТТ уже не раз обсуждалась, и этот текст с цветными буквами уже, по моему, где-то встречался hmmmm
ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до  захисних заходів від ураження електричним струмом
Quote (selected)
4.2.1.4 У разі відсутності вимог до застосування в даній електроустановці того чи іншого типу системи захисного уземлення з боку нормативних документів,  її  власника,  користувачів  електроенергії  або  експлуатуючої організації  і,  якщо  ця  електроустановка  не  належить  до  розглянутих  в  4.2.1.5 та 4.2.1.6, рекомендується застосовувати традиційну для вітчизняної практики систему TN.

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання обектiв цивiльного призначення
Quote (selected)
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN­-S або TN-­C-­S.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей М, и где в этом решении
Цитата: Андрей М от 10 Февраль 2017, 22:13:05
чтоб было оптимально по затратам на кабель и надежности
Затраты на КЛ: вырыть траншеи, проложить кабель выдержав нормируемое расстояние до деревьев, кустов и других инженерных сетей , установить на ответвлениях шкафы, в шкафах установить автоматы.
А наружное освещение предполагается делать? Как? тоже кабелем в земле?
Надежность: при повреждении кабеля сначала необходимо найти место повреждения, потом раскопать и удалить порыв при этом не повредив другие сети. Сколько по времени займут эти работы?

Кабелем в земле хочет заказчик - такая концепция принята и точка, не обсуждается. Ну а мне уже надо оптимально реализовать эту концепцию.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Домики, по сути являющиеся разбросанными по территории базы отдыха дачными строениями, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Я просто открываю ДБН В.2.5-23_2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення:

Quote (selected)
2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.

В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

Домики баз отдыха подпадают под действие этого ДБНа.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я для обеспечения электро/пожаро безопасности в реалиях руководствуюсь здравым смыслом, инстинктом самосохранения, законами физики, которые не  отменить нормативами.
Свято в безупречность нормативов, которых бывают даже ОПАСНЫЕ требования, верят только НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!

Обеспечение надежного заземления PE-шины в ящике каждой группы домиков + применение УЗО в домиках по-моему вполне должно обеспечить безопасность.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
    У нас было 60 деревянных полустационарных домиков. Мы их разбили на 3 территориально объединённые группы. На каждую группу домиков шёл свой 5-жильный кабель. На центральный домик в группе вешали вводной щит и от него запитывали остальные домики 3-х жильным кабелем. Старались чтобы длины питающих домики кабелей были одинаковой длины.

    Заземляющих устройств возле домиков не устанавливали. Отказались от соединений шлейфом:
   1. намного проще обслуживание ;
   2. расход кабеля или тот же или меньше.
   
   Идёт увеличение кол-ва автоматов, но всё компенсируется удобством. Весь кабель заложен в траншеи. Пробовали кабель пустить по воздуху, начинают на нём бельё сушить. На каждый вводной щит на группу домиков назначали ответственного за охрану, обычно хозяина домика, чтобы меньше лазили доморощенные электрики.

   У нас были деревянные домики. Если используется металл в изготовлении домиков, то там свои требования.

А шину PE и заземление сделали один раз в главном щите (с которого уходили 5-жильный кабели)?

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа, помогите советом. Можно ли разместить ГРЩ под открытым небом?

С одной стороны ПУЭ гласит что можно:
Quote (selected)
4.1.37. При установке РУ под открытым небом необходимо соблюдать следующие требования:
РУ должно соответствовать условиям окружающей природной среды, иметь соответствующую степень защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания посторонних твердых тел и жидкостей и размещаться на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы РУ следует устанавливать на повышенных фундаментах;
для РУ должен быть предусмотрен подогрев для обеспечения их надежного функционирования, если температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования и аппаратов.


С друой стороны ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення:
Quote (selected)
6 ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ГОЛОВНІ РОЗПОДІЛЬНІ ЩИТИ, РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ, ГРУПОВІ ЩИТКИ
6.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.
У районах можливого затоплення ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватися вище рівня можливого затоплення.
ЕП можуть розміщуватися в сухих підвалах за умови, що приміщення ЕП відділені від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу. При цьому огороджувальні конструкції (стіни, перегородки) ЕП, в яких розміщені щити протипожежних установок, згідно з 4.16 повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше ніж 90 хв з протипожежними дверима 1-го типу.
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза ЕП при виконанні таких вимог:
а) ступінь захисту оболонки повинен бути не нижче ІР31;
б) розташування в зручних і доступних для обслуговування місцях (в опалюваних тамбурах, вестибулях, коридорах тощо);
в) апарати захисту і керування повинні установлюватися в металевих шафах, дверці яких замикаються. При цьому рукоятки апаратів керування не повинні виводитись назовні, а бути знімними або замикатись на замок;
г) відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше ніж , а від газопроводів і газових лічильників не менше ніж .
Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.


На данной базе отдыха електропомещения как такового нет и строить не хотелось бы.
Сейчас кабель 0,4 кВ с КТП приходит в такое вот ГРЩ:

Заказчик хочет рядом поставить новое ГРЩ и перезавести в него существующий кабель (старое потом убрать).

Правомерно ли будет запроектировать им ГРЩ с IP54 подняв его над уровнем земли? Может быть еще навес над ним сделать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю