Автор Тема: Расстояние между кабелями в грунте (п.2.3.25 ПУЭ-2015)  (Прочитано 4303 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Dmitrik, кабелей у меня, действительно, больше 6-ти, вот фидеров - только 4!!!
Да... Вообщето я веду монтаж по проекту с печатью "в производство работ"... И отступать от него не могу - я на этом зарабатываю!
« Останнє редагування: 21 Лютий 2017, 09:00:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет! очень нужна Ваша помощь, ув. коллеги. Ситуация такова -шкаф управления установкой находится в одном здании(требование технологов). 30 потребителей от этого шкафа-на улице в резервуарах. Получается у меня в траншее 30 кабелей силовых 4х1,5 +контроль. Согласно ПУэ, сколько нужно траншей?. С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С одной стороны,  в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Нет.
2 .1.36 Електропроводку, виконану в землі, треба захищати згідно з вимогами глави 2.3  цих Правил.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо. Выходит вот что. Имеем 30 силовых кабелей 4х1,5, т.е 5 траншей по 6 кабелей каждая. Согласно А5-92 ширина траншеи для 6 силовых кабелей минимум 700. Расстояние между ними минимум 0,5. выходит 0,5*4+0,7*5=5,5м. никто не выделит столько земли. Как быть?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92. Или, кабельная эстакада.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92

это будет очень дорого, дешевле будет в блочной (трубной) канализации http://www.gostrf.com/normadata/1/4293803/4293803831.pdf . Нужно поискать в нормах, возможно, есть вариант прокладки нескольких кабелей в одной трубе, видел что кабели связи прокладывают по несколько кабелей в одной трубе
« Останнє редагування: 14 Серпень 2018, 20:43:29 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю