Автор Тема: Расчетная мощность гостинничного комплеса  (Прочитано 1988 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста расчитать расчетную мощность гостиничного комплекса, состоящего из 5-ти корпусов. По каждому корпусу:
II кат: Ру=1700кВт, Рр=500кВт;
I кат: Ру=180кВт, Рр=140кВт.
Проект внутрянки выполняла другая организация, поэтому кроме этих данных ничего больше нет.
Мне необходимо запроектировать внешнее электроснабжение, а для этого нужно узнать расчетную мощность всего комплекса. Подскажите, как это правильно сделать, если можно с ссылками на документы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте в ДБН В.2.5-23-2003 п.4.38 та табл. 4.13 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Хе-хе, чтож это я =-0 в родном дбн не углядел!

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Проект внутрянки выполняла другая организация, поэтому кроме этих данных ничего больше нет.
Мне необходимо запроектировать внешнее электроснабжение, а для этого нужно узнать расчетную мощность всего комплекса. Подскажите, как это правильно сделать, если можно с ссылками на документы.
Мое мнение                                  -нужно обратиться в эту организацию и взять у них данные по ВРП( количество их в корпусе, нагрузка на каждый ввод). Зачастую, проектировщики внутрянки расчитывают сечение кабелей, которые подводятся к ВРП.
Если не заходят разговаривать напрямую -обратиться стоит через заказчика. Иначе, свои расчеты-выстрел в небо. По себе знаю.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
-нужно обратиться в эту организацию и взять у них данные по ВРП( количество их в корпусе, нагрузка на каждый ввод)
К счастью эти данные я получил :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю