ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« : 14 Березень 2009, 21:53:47 »
Доброго всім здоров"я!
Хто підкаже схемку живлення готелю по ІІ категорії?!
Дякую!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #1 : 30 Березень 2009, 11:13:37 »
Дві лінії від різних секцій шин ТП (краще взагалі від різних ТП) до ВРП. У ВРП два перекидних рубильника з"єднаних "навхрест" (див. напр. сх. ВРУ-76), а дальше йде розподіл по магістралях.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #2 : 20 Травень 2009, 11:30:09 »
стоит еще обратить внимание на примечание к табл. 2.1 ДБН В.2.5-23-2003 (жилые и обществ. здания) - в * и ** гостиницах - аврийное освещение - от аккумуляторных батарей, в *** - при отсутствии второго независимого питания - ДЭС. при 2-й категории, зачастую, второй независимый источник отсутствует, хоть и рекомендуется ПУЭ и тем же ДБН

Offline diler

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #3 : 22 Вересень 2009, 12:07:25 »
Я чтоб новую тему не создавать вопрос свой тут задам:
Согласно табл. 2.1 ДБН В.2.5-23-2003 в *** гостиницах - при отсутствии второго независимого питания необходима ДЭС. Я проектирую внутреннее эл.снаб. гостиницы. Так вот ДЭС ко мне не относится, я правильно понимаю?
Когда все мысли и идеи исчерпаны, прочти наконец инструкцию!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #4 : 22 Вересень 2009, 12:16:55 »
Цитата: diler
при отсутствии второго независимого питания необходима ДЭС
Необхідність проектування ДЕС а також вимоги її приєднання до електромереж мають бути прописані в ТУ на електропостачання і якщо ДЕС буде вбудована , ви маєте передбачити це в проекті , тому що це відноситься до внутрішнього електропостачання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diler

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #5 : 22 Вересень 2009, 12:28:05 »
Спасибо
Когда все мысли и идеи исчерпаны, прочти наконец инструкцию!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #6 : 22 Вересень 2009, 12:53:51 »
Цитата: Roman3R
якщо ДЕС буде вбудована , ви маєте передбачити це в проекті
если лицензия позволяет проектировать ДЕС

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #7 : 22 Вересень 2009, 13:34:19 »
Цитата: Torro
если лицензия позволяет проектировать ДЕС
А норм для этого мало?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОТЕЛЬ ІІ КАТЕГОРІЯ ЖИВЛЕННЯ
« Reply #8 : 22 Вересень 2009, 13:47:47 »
Цитата: Бригадир
А норм для этого мало?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1265.30.html