Автор Тема: АСКУЭ ТП  (Прочитано 3189 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 125
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 267
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
АСКУЭ ТП
« : 31 Січень 2017, 10:49:20 »
Доброго времени суток.
Ситуация такая-есть существующая ТП (проектировалась для жилого комплекса), учеты организованы на базе счетчиков NP (в ТП установлен маршрутизатор RTR535). Вскоре планируется к этой ТП подключить новый ж/к. Но счетчиков NP уже не выпускают. Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
ТАкой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #1 : 31 Січень 2017, 11:39:39 »
Но счетчиков NP уже не выпускают.
Є київські лічильники NP-07.

Дали указание устанавливать учеты в новом комплексе на базе NiK.
якщо сказали - збирайте  :) проте, останнім часом, збільшується кількість нарікань на самі лічильники NiK (доволі швидко виходять з ладу батарейки, доводиться виконувати заміну та перепрограмування)

Такой вопрос-из этих условий нужно устанавливать новый маршрутизатор в ТП?
так, звісно - ніковський контроллер збору даних, у відповідності до рекомендацій виробника.
Проте існуючу систему обліку на базі NP так і залишаєте

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #2 : 31 Січень 2017, 12:12:26 »
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
NIK система на PLC построена на DSCK модуляции , точнее на чипах Ятран.
Ятран уже давно развалился как фирма, соответственно ,остатки быстро расходятся.

Причем , по отзывам самих облов, которые эксплуатируют данную систему, жалуются как раз на батарейки , соответственно, нужно менять их и перепрограммировать и появляется прикольный тариф Т4 , отваливаются от чтения счётчики. 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #3 : 31 Січень 2017, 14:29:38 »
Хочу добавить "київські лічильники NP-07" ADD-Енергия.
Ведут себя относительно NIK , очень и очень хорошо.
як і MATRIX AMM ;)
я, чесно кажучи, ще не бачив зібраного АСКОЕ побутових споживачів на НІКах... застосовують або NP, або MTX
« Останнє редагування: 31 Січень 2017, 14:36:56 від StetsVM »

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 125
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 267
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #4 : 31 Січень 2017, 15:46:43 »
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #5 : 31 Січень 2017, 16:30:14 »
LarenMc Маршрутизатор должен быть такой , как и система.
Если Nik, значит это контролер сбора.
Если NP, значит RTR.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #6 : 31 Січень 2017, 17:05:24 »
А во ВРУ я могу запроектировать маршрутизатор?
основна система збору даних встановлюється в підстанції

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #7 : 31 Січень 2017, 17:12:23 »
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #8 : 31 Січень 2017, 17:35:29 »
основна система збору даних встановлюється в підстанції
Все очень индивидуально.

Привожу пример , расстояние (длина кабеля 600 м) от ТП к ВРУ (я уже не пишу , до девятого этажа).
Какая система PLC пробьёт такую длину ?
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
у різних виробників є різні способи виходу з подібних випадків
наявність ієрархічних концентраторів або суміщення різних каналів обміну даними

тому для початку, необхідно визначитись з лічильниками...
і озвучувати вихідні дані  :)
« Останнє редагування: 31 Січень 2017, 17:40:13 від StetsVM »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #9 : 31 Січень 2017, 17:51:17 »
в будь-якому випадку, основний комерційний облік електричної енергії встановлюється на вводі силових трансформаторів ТП
так же , все индивидуально , смотрим где граница балансовой принадлежности.
Да, я понимаю , что речь идёт о ретрансляторах , разной там топологии.
Соответственно , это цена проекта возрастает.
В принципе ,кому как, мы на больших расстояниях согласовываем с установкой в ВРУ и обязательной выносной антенной на улицу
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 125
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 267
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ ТП
« Reply #10 : 31 Січень 2017, 20:59:01 »
Спасибо за отклики.
Интересные у всех подходы

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 125
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 267
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчик НИК
« Reply #11 : 15 Лютий 2017, 07:39:45 »
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Reply #12 : 15 Лютий 2017, 08:47:28 »
Товарищи,приветствую.
Такая ситуация, в сущ ТП установлены счетчики NP06 с маршрутизаторами RTR. Планируется еще поставить счетчики NiK. Какой маршрутизатор/передатчик ставить для этого типа счетчиков?

подібна тема вже раніше піднімалась
швидше за все, "обла" рекомендуватиме Вам встановити подібні лічильники електричної енергії - NP-07 http://www.add-energy.com/products.html

керуватимуться вони тим, що лічильники електроенергії  з системою дистанційної передачі даних типу «СМАРТ» повинні бути багатофункціональними,а не лише багатотарифними

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 125
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 267
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Reply #13 : 15 Лютий 2017, 11:01:19 »
Да, поднималась.
Но меня интересуют маршрутизаторы НиКа. Не могу разобраться

Offline nikola_mmm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Счетчик НИК
« Reply #14 : 15 Лютий 2017, 17:58:52 »
Якщо у вас однотрансформаторна підстанція, то КС-02-08, якщо двох- і більше, то на кожну шину контролер КК-01-10 і по RS-485 підключить до контролера збору КС-02-06Р, можу вислать  типові проекти та надати детальну консультацію. Пишить сюди nikolay.mikhalchuk@nik.net.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю