Есть ли какой либо нормативный документ на состав рабочей документации воздушных линий напряжением 6-10 кВ?
И1.16-10 приложение 4 .
2. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНЫЕ - ЭВ
2.1. Настоящий раздел определяет состав рабочих чертежей линий электропередачи напряжением до 35 кВ. (Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 35 кВ выполняются в соответствии с нормативными документами ФСК ЕЭС России).
2.2. В рабочие чертежи воздушных линий электропередачи (ЛЭП) включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) паспорт ЛЭП;
3) схему ЛЭП;
4) обзорный план трасс;
5) профиль трассы с расстановкой опор
(для 35 кВ);
6) таблицу монтажных стрел провеса проводов и троса
(для 35 кВ);
7) детали переходов ЛЭП;

ведомость закрепления железобетонных опор;
9) ведомость опор и фундаментов;
10) ведомость заземляющих устройств;
11) ведомость гирлянд изоляторов;
12) ведомость установки гасителей вибрации (для 35 кВ);
13) ведомость отвода земли под опоры (для 35 кВ);
14) ведомость вырубки просеки;
15) установочные чертежи фундаментов (для 35 кВ)