Ситуація така. Школа реконструкція. Заміна всіх ламп на світлодіодні. Створюється нова вітка евакуаційного освітлення, і окрема вітка освітлення безпеки (+покажчики виходів).

Тобто освітлення безпеки (покажчики виходів+стрілки) виконуються простим кабелем ВВГ, на них встановлюються АКБ, і вони працюють постійно. При зникненні напруги переходять в режим на АКБ і працюють не менше 1год. Тут все зрозуміло...
Евакуаційне освітлення, виконується спец. кабелем типу HNH FE180/E30, на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.

Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори....????

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на світильниках немає АКБ, і воно повинно вмикатись при зникненні напруги робочого освітлення.
И каким образом все это будет работать когда пропадет напряжение в сети?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання таке: яке реле напруги поставити у щити ЩАО (8шт), щоб воно працювало на трьохфазну мережу, вмикало її при зникненні робочої напруги, коли у існуючих щитках немає місця і немає сенсу ставити контактори.
В зависимости от схемы и нагрузки: ДПФ-41(ДПФ-42) Ін=8А; АПФ-4хх Ін=16А ПП "Електросвіт" м.Львів; ЕЛ-21 (ЕЛ-23) Ін=16А ОАО "РЕЛСіС" м.Київ.
Все аппараты ограничены нагрузкой на переключающие контакты не более 16А. Поэтому целесообразно в схеме использовать реле наличия и контроля напряжения и плюс модульные контакторы (с дешевых например фирмы ИЭК).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю