Дилемма на работе....Какая температура должна быть в электрощитовой? Раздел ОВ говорит одно, электрики говорят другое. В нормах не могу найти(. Подскажите хотя бы пункт ПУЭ или ДБН...или где это вообще написано?? Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наскільки я розумію, температура середовища має відштовхуватись від температури нормальної роботи обладнання( див. паспорт). Це всередньому 20 град.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Alya, смотрите что Вам больше подходит
Quote (selected)
4.3.42. У літній період температура повітря в робочій зоні приміщень перетво­рювальних підстанцій і установок не має перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 5 °С, при цьому найбільша температура має бути не вищою ніж плюс 40 °С.
Quote (selected)
5.1.29. Для ЕМП мають бути передбаченими заходи щодо видалення надмірної теплоти, яка виділяється електричними машинами, резисторами і апаратурою.
Температура  повітря  в  ЕМП,  у  яких  працюють  люди,  має  відповідати санітарним нормам.
Температура повітря для охолодження працюючих електричних машин не повинна перевищувати плюс 40 °С. Повітря для охолодження електричних машин має бути очищеним від пилу. Повітря, що надходить у зупинені електричні машини,
повинне мати температуру не менше ніж +5 °С.
Для машин з розімкненим циклом вентиляції мають бути передбаченими на підвідних і відвідних повітропроводах жалюзі, що закриваються, для запобігання всмоктуванню навколишнього повітря в зупинену машину.
Електромашинні приміщення мають бути обладнаними приладами контролю температури.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП40.1-1.32-01 п.2.4.9 (Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С).
Ну и любимый всеми ДБН В.2.5-23-2010 п.6.5.
« Останнє редагування: 28 Грудень 2016, 12:43:14 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддержу коллегу grossel, Мы когда делаем электрообогрев в РП выставляем термодатчик именно на +5 C. Как нам монтажники объясняли в том числе и для того, чтобы препятствовать образованию конденсата.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Alya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!! Если честно, я первый раз задаю вопрос на этом форуме и мне почему то казалось,что мне не ответят))) Пришла сегодня на работу и настроение даже поднялось) :)) Еще раз СПАСИБО, ДОБРЫЕ ЛЮДИ! :)   :thumbsup:С наступающим Новым Годом!
« Останнє редагування: 29 Грудень 2016, 10:13:32 від Alya »

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
опять про щитовую кто подскажет высоту дверей щитовой где -то нормируется, 2,10м минимум 1,9м-эвакуационный проход, в ПУЭ о двери только сказано что наружу открывается

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота  - не менее 1,9 м.
(ПУЭ п. 4.1.33)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, в зависимости от габаритов оборудования, которое вы туда будете заносить. Если это например РУ-0,4 кВ, которое глубиной 600 мм, то можно обойтись дверью 900 (хотя лучше 1100), если же например РУ-10 кВ на ячейках КСО-298 (глубина 1150), то уже и 1300 будет маловато, и мы делаем двустворчатую дверь со створками 900 и 410 мм.
В свое время мне архитекторы сказали, что минимальная ширина двери должна быть 700 мм, и то, ее нужно обосновывать (нормально 900), но это исключительно эвакуационные двери. А в Вашем случае все определяется габаритами оборудования, которые через них будут проносить.
« Останнє редагування: 15 Лютий 2017, 15:28:24 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю