Григорий 4, ну, вообще то это из требований международных норм к отключающим характеристикам автоматов
Та нема одинакових автоматів, кожний з своїми відхиленнями від написаного в паспорті
конечно нету, но все отклонения должны вписываться в приведенный выше график, для практиков поясню, к примеру, при двухкратной перегрузке автомат должен отключится в период от 10 до 500секунд
Притулив якісь 8 А китайського самопалу
АВВ - китайский самопал?

Потрудитесь изучить каталоги других производителей
Не читав літературу про вибір апаратури (хоча би Беляев, Шаповалов ...)

Справочники, вещь, конечно хорошая и полезная. но в некоторых моментах не всегда актуальная, для практика поясню: с момента написания данных справочников прошло достаточно много времени, а за это время нормы несколько изменились (справочники писались под советские нормы)
Не знаєш / не цікавишся як там в "загниваючому" Заході
А Вы? И при чем здесь Запад? Мы живем в Украине и должны руководствоваться отечественной нормативной базой (плохая она или хорошая это уже другой вопрос), которая, кстати, все больше и больше приближается к международным нормам.
Но меня интересует вопрос как Вы (как практик) выбираете автомат для защиты линии? к примеру есть лилия проложенная кабелем ВВГнг 3х1,5, к линии подключена 1 розетка на 16А, автомат какого номинала нужно поставить для защиты линии? расчетом падения напряжения и т.к.з. пока незаморачиваемся