Прокладываю КЛ-0,4 кВ от ДЭС до электрощитовой в роддоме.
По пути необходимо пересечь подземную технологическую галерею, которая связывает подвал корпуса с хозблоком и прачечной.
По ней же проложены трубопроводы отопления и ГВ.
Вариант А: просто пройти насквозь, в месте пересечения взяв кабель в трубу или футляр (ПУЭ 2.3.97.3). Считаем, что галерея относится к корпусу, для электроснабжения которого проектируется кабель, и в галерее не будет посторонних лиц, только персонал роддома (п.4.32 ДБН В.2.3-25).
Нет ли каких-то норм, по которым так делать нельзя? Если есть, то
Вариант Б: в бетонном лотке обойти галерею по верху. Смущает нагрев кабеля летом, несмотря на то, что участок с плохими условиями охлаждения меньше 10 м (греться, думаю, будет сильно). Вариант не очень хорош, нмв.
Какие будут еще мнения и варианты?
П.С. для ДЭС найти другое место - малореально