Автор Тема: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?  (Прочитано 3343 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?
« Reply #1 : 26 Лютий 2019, 11:45:35 »
Устанавливали варисторные ETI в щиты, вопросов не возникало.Настораживает,что сразу 2 сгорело,на брак не похоже,а больше на перегорание нуля и завышенное напряжение по двум фазам.Защита  была перед разрядниками?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю