Автор Тема: Вентиляция во встроенной ТП  (Прочитано 4820 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #30 : 02 Листопад 2016, 15:41:17 »
yuli, я бы задал вопрос ОВ-шнику, а какую функцию эта решетка будет выполнять: приток или вытяжку?
Если приток, то почему не с улицы, если вытяжка, то опять же - почему не на улицу, куда он дальше этот теплый воздух девать собирается, который как справедливо указал SiberiaN, получать дополнительное тепло от оборудования 0,4 кВ (Да, я понимаю, что транс греется намного сильнее, чем РУ-0,4, и все же)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #31 : 02 Листопад 2016, 16:44:26 »
Есть такое понятие в ОВ как баланс воздухообмена, то есть сколько ушло подогретого (вытяжка) -столько должно и прийти свежего (приток). А, то что ваш специалист ОВ называет вытяжкой, таковой не является. Это гоняние горячего воздуха по кругу..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #32 : 03 Листопад 2016, 09:08:19 »
в РУ-0,4 кВ есть выход на улицу - в этой стене и сделать так же отверстие, то есть вытягиваем воздух из камеры трансформатора на улицу через РУ-0,4 кВ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция во встроенной ТП
« Reply #33 : 03 Листопад 2016, 09:37:00 »
yuli, Несколько странное, но в принципе возможное решение, а что он сказал по поводу диафрагмы? Обычно в особо тяжелых случаях она может иметь решающее значение.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю