Трубные проводки должны быть закреплены через какое расстояние? Раньше регламентировался СНиП 3.05.07-85 п.3.29. А сейчас каким нормативом регламентируется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно инструкции по монтажу:
1. В  соединительных  и  ответвительных  коробах  и  ящиках  типы которых  выбираются  в  соответствии  со  способом  прокладки  и  условиями окружающей  среды  следует  выполнять  все  соединения  и  ответвительные соединения электропроводки в трубах.
При вертикальной прокладке труб (стояков) исходя из сечения проводов (кабелей) наибольшее расстояние между протяжными коробками составляет:
-  для сечения проводов до 50мм2
– не более 30м;
-  для сечении 70-150мм2
– не более 20м;
-  для сечения 185 – 240 мм2
– не более 15 м.
Для  стальных  и  пластмассовых  труб,  расстояние  между  протяжными коробками (ящиками) не должно превышать следующие значения:
-  на прямых участках – 75 м;
-  при одном изгибе трубы – 50м;
-  при 2 изгибах – 40м;
-  при 3 изгибах – 20м.
Возможность  замены  проводников  должна  быть  обеспечена  при электропроводках в трубах.

2. Крепление. Скобами К142У2 – К740У2, К146пУ2 – К148пУ2, хомутиками С437У2 – С442У2,  накладками  НТ-1У2 – НТ-5У2,  прижимами  ПКТ-26У3 – ПКТ-100У3  следует  открыто  крепить  проложенные  трубы.
Трубы с применением сварки закреплять запрещается.
А). На горизонтальном и вертикальном участках расстояние между
точками крепления стальных труб должно быть не более чем:
-  при наружном диаметре труб 18-26мм – 2,5 м;
-  при наружном диаметре труб 30-42 мм – 3 м;
-  при наружном диаметре труб 49-90мм – 4 м.

Б). Расстояние  между  точками  крепления  при  горизонтальной  и
вертикальной прокладке ПВХ труб:

Наружный                                    Расстояние между точками крепления при горизонтальной
диаметр труб, мм.                                      и вертикальной прокладке, мм.
                                                                             
                                                             гладкие                                          гофрированные
20                                                           1000                                                       500                                                       
25                                                           1100                                                       550
32                                                           1400                                                       700
40                                                           1600                                                       800
50                                                           1700                                                       850
63                                                           2000                                                          -
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Icedeath

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ. Мы то же применяем ориентировочно такое кол-во. Для сметы требуется нормативное обоснование. Повторюсь раньше был СНИП,  а на что сейчас можно сослаться?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть Инструкции по монтажу в ст. трубах, в трубах ПВХ. Если вы раньше ссылались на
СНиП 3.05.07-85 п.3.29, то можете ссослаться и сейчас, так-как он имеет станус действующего:
Найменування документа (укр.)   СНиП 3.05.07-85. Системи автоматизації
Дата початку дії   01.07.1986
Дата прийняття   18.10.1985
Статус   Діючий
Вид документа   СНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документа   3.05.07-85
Розробник   Мінмонтажспецбуд СРСР
Орган, що прийняв   Мінмонтажспецбуд СРСР
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Icedeath

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за информацию. Действительно согласно "Будстандарта" действующий. Заказчик ввел в заблуждение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю