Автор Тема: Параллельная работа ДЭС разной мощности  (Прочитано 7438 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

fktrctq

  • Гість
Столкнулся с проблемкой, нигде не могу найти ответ. Заказчик предлагает включить в параллельную работу две ДЭС мощностью 630кВА и 100кВА на общую нагрузку 700кВт. Закрадываются сомнения, что "сотка" будет работать с перегрузкой. Про трансформаторы четко написано, что разность мощностей трансформаторов не должна превышать 1:3, про генераторы ничего нет... заранее спасибо

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно разделить нагрузку. Одно ВРУ мощностью на 100кВа, а второй тогда на 600кВа.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
fktrctq,  ДЭС на паралельную работу не включают. Связано это с тем, что очень трудно подобрать и настоить характеристики, даже если ДЕС одинаковой мощьности. Согласен с Yurik,  лучше разделить, хотя мощности ДЕС всеравно не хватит, для нормальной работы ДЭС должна быть нагружена от 50% до 75%, и не стоит забывать о собственных нужнах ДЭС, а это от 5 до 10%

fktrctq

  • Гість
Так всетаки подскажите, как нагрузка будет распределятся между ДЭС????

oipop

  • Гість
Посмотри инфу по ДГУ GEKO. Там есть устройства позволяющие подключать ДГУ разной мощности на одного потребителя. Ссылку дать не могу т.к. статью читал в журнале "Потребитель".

fktrctq

  • Гість
Спасибо за помощь. сам нашел - ПТЭ дизельных электростанций (ПТЭД), п.4.1.16 - Дизельный генератор должен устойчиво работать параллельно с однотипными или генераторами разных серий при соотношении мощностей не более 1:3 при условии устойчивой работы первичных двигателей и пропорционального распределения активной мощности с точностью ±10% номинальной мощности меньшего по мощности генератора.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю