И я об этом. Там на ячейке блинкеры поотскакивают и пока их вручную не взведёшь, включения не будет.

При Всем моем к Вам уважени, вот тут я категорически с Вами не согласен.
Да, блинкера повыпадают, но при этом ничего не помешает оперативно включить выключатель.
Все дело в том, что Блинкер, он же указательное реле, просто указывает на тот факт, что "что-то произошло", в зависимости от того, в какой цепи он установлен. И все. Раньше, как правило, их ставили только в цепи сигнализации, а не управления. они предназначены для другого. Правда, у Тавриды есть так называемая "плата разделения и размножения сигналов" которая включается в цепи управления вакууумником и позволяет включать туда же блинкера, но там тоже, если блинкер отпадет, то вакуумник после этого можно включить. (посмотрите руководство по эксплуатации блоков управления БУ/TEL-05 - там начиная со страницы 20 - есть схемы с этой платой) http://tavrida-ua.com/documents/download_document/6_blok_upravleniya_butel-220-05a_dlya_vakuumnyh_vyklyuchateley_serii_vvtel-10.html.
Больше того, сейчас в Киеве, с подачи начальника службы РЗА Киевнегро при проектировании новых РП от них вообще отказались, в виду того что на современных микропроцессорных реле (том же МРЗС) с 10-к светодиодов, которые успешно их заменяют.

Приведу простой пример правда не из РП-шной, а из подстанционной схемы. но не суть.
Есть там так называемые цепи АЧР (автоматическая частотная разгрузка), с которым в связке работают цепи ЧАПВ (частотное автоматическое повторное включение).
Принцип работы следующий:
как только частота в сети падает, на шинки АЧР подается напряжение, соответственно схема АЧР работает и отключает выключатель. При этом выпадает блинкер, сигнализирующий о том, что выключатель отключился именно от АЧР. После того, как частота восстановилась, напряжение на шинках АЧР пропадает и работает схема ЧАПВ, которая включает выключатель, восстанавливая нормальный вид схемы. блинкер работы АЧР при этом остается выпавшим до тех пор пока не приедет оперативный персонал и не включит его снова. Но даже при выпавшем блинкере схема остается рабочей!
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2016, 13:37:47 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правда, у Тавриды есть так называемая "плата разделения и размножения сигналов" которая включается в цепи управления вакууумником и позволяет включать туда же блинкера,
Приведу простой пример
У меня пока все не нажму не включается. Правда аварий пока не было. 8)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю