Добрый день!
Вопрос. Есть здание без подвала. В нем есть щитовая. Щитовая либо не смежная с внешней стеной здания, либо нет возможности напрямую попасть в щитовую с улицы (как на картинке). Можно ли заложить трубы напрямую с колодца в приямок щитовой и протянуть в них кабели? То есть питающие кабели будут проходить под полом 1-го этажа на глубине около 0,8 м.
В первую очередь интересует, есть ли нормативный запрет на такое решение.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2016, 12:13:33 від Udgin »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #1 : 22 Вересень 2016, 13:17:48 »
Е заборона на транзитні кабелі, а так я думаю допустимо

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #2 : 22 Вересень 2016, 14:24:15 »
ДБН В.2.5-23:2010

Quote (selected)
4.31   Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.

ограничений на счет длины труб нет.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в щитовую
« Reply #3 : 22 Вересень 2016, 18:56:40 »
Вполне нормальное решение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю