Автор Тема: Контакоры LC1-D...  (Прочитано 1574 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контакоры LC1-D...
« : 19 Вересень 2016, 03:56:48 »
Уважаемые Коллеги!
Помогите найти габариты выше названных контакторов
для размещения на щитах НКУ
Заранее благодарен за помощь! 
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контакоры LC1-D...
« Reply #2 : 20 Вересень 2016, 17:16:03 »
Огромное спасибо за ссылку , но там контакторы даны для токов
до150  А включительно
А мне необходимо для двигателя мощностью 80 кВт для насоса
GRUNDFOS
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контакоры LC1-D...
« Reply #3 : 20 Вересень 2016, 18:36:39 »
А мне необходимо для двигателя мощностью 80 кВт для насоса
GRUNDFOS
Пересчитай.

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контакоры LC1-D...
« Reply #4 : 21 Вересень 2016, 05:29:31 »
Пересчитай.
Тогда я принимаю для токов более 150 А контакторы
типа LC1F
Только не пойму что обозначают две точки после обозначения LC1F185
По всей видимости напряжение катушки
У меня напряжение катушки 230 В переменного тока
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контакоры LC1-D...
« Reply #5 : 21 Вересень 2016, 09:37:04 »
Только не пойму что обозначают две точки после обозначения LC1F185
это стандартные напряжения цепи управления
У меня напряжение катушки 230 В переменного тока
LC1F185P7
Контактор F 3p,185 А,230В
Технические данные продукта LC1F185P7
Инструкция

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: