Автор Тема: Прокладка КЛ-10кВ по фасаду торгово-офисного центра  (Прочитано 2538 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, разрешается ли прокладывать КЛ-10кВ по фасаду торго-офисного центра. Мне нужны ссылки на нормативные документы.
Кабель думаю использовать такой ЦАСБнлШнг-10, прокладывать в лотках.
Сразу скажу, что кабель абонентский, т. е. передаваться на баланс электроснабжающей организации не будет.
Заранее спасибо!!!
« Останнє редагування: 16 Вересень 2016, 10:13:10 від Nick_72 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
разрешается ли прокладывать КЛ-10кВ по фасаду торго-офисного центра
Запрета нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Мы делали так, поднимаясь по фасаду на крышную ТП. только лотки нам архитекторы сделали в пироге наружной обшивки стены. и кабель у нас был сшитый полиэтилен, 70 квадрат, одножильный.
Выглядело это примерно так:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Мы делали так, поднимаясь по фасаду на крышную ТП. только лотки нам архитекторы сделали в пироге наружной обшивки стены. и кабель у нас был сшитый полиэтилен, 70 квадрат, одножильный.
Выглядело это примерно так:
Отлично смотрится.
А почему именно сшитый полиэтилен?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, в Киеве вся новая 10-ка прокладывается только им. бумага - крайне редко и только временные кабели.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, в Киеве вся новая 10-ка прокладывается только им. бумага - крайне редко и только временные кабели.

А в Харькове все кладут бумагу!!!
+ Заказчик хочет экономить, я ему предлагал сделать встроенную или пристроенную ТП с сухими трансами (и отпал бы геморой с прокладкой 10-ки по фасаду здания) - он сказал, что сухие очень дорого!
Поэтому ломаю себе голову теперь.
« Останнє редагування: 16 Вересень 2016, 13:47:59 від Nick_72 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, НУ у нас ТП было на крыше - поэтому стояли однозначно сухари.
А у Вас что кабель по фасаду будет транзитным????? Тогда почему не в земле?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, НУ у нас ТП было на крыше - поэтому стояли однозначно сухари.
А у Вас что кабель по фасаду будет транзитным????? Тогда почему не в земле?

ДА, транзитным!!! (Это вообще нечто!!!). В земле не получится вплотную к зданию примыкают подпорные стены, а с другой стороны чужая земля. Поэтому есть четыре варианта:
1. Проложить по фасаду кабель - это ацтой!
2. Сделать прокол под подпорными стенами. В результате чего (после завершения благоустройства) кабель окажется на глубине 9м!!!! - это тоже ацтой, хотя??
3. Встроить или пристроить ТП с сухарями - это тема!
4. Бросить этот объект )))

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, если прокол с камерами - то 9 метров, это не проблема, хотя и камеры будут глубокими. По фасаду конечно дешевле, хотя конечно это рагуль еще тот. У нас они были тупиковыми к ТП на крыше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.