Необходимо ли делать молниезащиту обычной отдельно стоящей ТП-10/0,4 кВ? Каким документом нормируется?
4.2.162. ВРУ напругою від 15,75 кВ до 750 кВ і ПС напругою від 35 кВ до750 кВ, а також будівлі ЗРУ і ЗПС потрібно захищати від прямих ударів блискавки.Улаштування" блискавкозахисту ВРУ, ЗРУ та ЗПС необхідно виконувати з урахуваннямтехнологічних особливостей об’єктів та вимог чинного ДСТУ Б В.2.5-38«Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».На відкритих ПС напругою 35 кВ з трансформаторами одиничною потужністюдо 1,6 MB • А незалежно від кількості таких трансформаторів, а також на відкритихПС напругою від З кВ до 10 кВ з трансформаторами будь-якої потужності захиствід прямих ударів блискавки не виконують.Захист будівель ЗРУ і ЗПС, які мають металеві покриття покрівлі, потрібновиконувати заземленням цих покриттів. За наявності залізобетонної покрівлі ібезперервного електричного зв’язку окремих її елементів захист виконують заземленнямїї арматури.Захист будівель ЗРУ і ЗПС, дах яких не має металевих або залізобетоннихпокриттів з безперервним електричним зв’язком окремих Гі елементів, потрібновиконувати стрижньовими блискавковідводами або укладанням грозозахисноїсітки безпосередньо на дах будівлі.
Почему тогда существует много ТП и старых и новых, ан которых нет молниезащиты?
они могут соединятся с внутренним контуром зазмемления и соответственно снаружи их не будет видно.