Здравствуйте.
На АГЗС необходимо отключать насосное оборудование по срабатыванию сигнализации загазованности помещениях (пункт 8.88, ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение).
Далее там же в пунктах 8.91-8.93 оговаривается установка датчиков загазованности в компрессорных, помещениях с насосами, помещений со взрывоопасными зонами, у наружных емкостей.
Вопрос. Нужно ли выполнять контроль загазованности в операторной (в месте вводов коммуникаций), если в операторной только помещения для оператора, персонала, санузел ну и щитовая?
Судя по ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение требований по загазованности конкретно в операторной нет. Может быть в другом каком-нибудь нормативе такое прописано?
Просто какое-то время назад инспекция потребовала установку в операторной датчиков загазованности, с тех пор устанавливаем  :-[. Но, честно говоря, перед расспросами у инстанций хотелось бы для себя окончательно разобраться в необходимости контроля в операторной.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет не прописано. Прописано для жилых и общественных зданий. В промышленных зданиях и установках контроль за содержанием ПДК газов осуществляется во взрывоопасных зонах и установках где возможно образование взрывоопасных смесей в результате аварий. Операторная если она не заглублена и не имеет заглубленных застойных участков (приямков ввода коммуникаций) - не относится к таким помещениям.
Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86):
1.6. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при их серийном производстве,
должны устанавливаться:
- во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в  ПУЭ;
- во взрывоопасных зонах класса В-1г;
- в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне.
ВСН 64-86:
п.2.1.  Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов B-I, В-Ia и В-Iб по ПУЗ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и пожаровзрывоопасных газов и паров.
Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.
РД БТ 39-0147171-003-88:
1.3.  В  производственных  помещениях  датчики  ПДК  следует  устанавливать  в
местах преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного
датчика на 200 м2 площади, но не менее 1 датчика на помещение.
Датчики  ПДК  следует  устанавливать  на  расстоянии  не менее  3  м  от
воздухоподающих устройств приточной вентиляции, не менее 1 м от возможных
источников  утечки  вредных  веществ.  Высота  установки  датчиков  определяется
согласно п. 2.6.
1.4.  В  заглубленных  помещениях,  где  отсутствуют  источники  выделения
вредных  веществ,  но  возможно  их  проникновение  извне,  датчики  ПДК  следует
устанавливать  в  случае  постоянного  пребывания  обслуживающего  персонала.  В
указанных помещениях с периодическим пребыванием персонала контроль ПДК
должен осуществляться переносными приборами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.normativ.com.ua/types/tdoc323.php

ВСН 64-86/Минхимпром СССР Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений

Не действующий: Технические требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений и открытых установок химических производств.
Действовал до: 01.01.1996 г.

Прикрепляю интересную статью, может, что полезное найдется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не действующий
Я знаю. Выложил как подтверждение двум другим, что линия во всех документах одинакова.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю