Автор Тема: Автоматика и управление огнезадерживающими клапанами для раздела ЭМ  (Прочитано 8565 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но я говорю о том, что если светильник не огнестойкий, то огнестойкость коробки, в которой он расключен, смысла не имеет.
rga, если речь идет о лестничных клетках, то очень редко (по крайней мере у меня) получается разместить светильник непосредственно на коробке. Но даже при размещении светильника на коробке от коробки идет ответвление и при наличии огнестойкого клемника огнестойкость светильника уже не будет иметь никакого значения, сгорит светильник или нет - линия будет сохранять роботоспособность Обычно от коробки до светильника приходится прокладывать горизонтальный участок.
Выходит, нет востребованности. Т.е. никто не цепляется к этому. Почему - другой вопрос.
давайте, все таки, будем читать нормы дословно. Есть требование к огнестойкости, если это требование не соблюдаются на некоторых участках, то нет смысла их соблюдать на остальных. сам закладываю огнестойкий кабель в монолит, но это больше из-за того что нет желания спорить с пожарниками
Кабели питания питания и управления клапанами обычно прокладываются открыто и если есть требования к огнестойкости, то огнестойкость должна быть соблюдена для всей цепи.
« Останнє редагування: 18 Липень 2016, 11:14:14 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, предлагаю определиться, о чем говорим? В Вашем случае коробка - проходная для магистрали с ответвлением на светильник? Или это просто коробка на ответвлении для подключения светильника?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а какая разница? КЗ в коробке на ответвлении для подключения светильника - КЗ во всей линии. Конечно если это не единственный светильник в группе.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КЗ в коробке на ответвлении для подключения светильника - КЗ во всей линии
А якщо КЗ в світильнику , що більш імовірне ніж КЗ в коробці , це також КЗ в усій лінії .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КЗ в коробке на ответвлении для подключения светильника - КЗ во всей линии.
В оповещении для такого случая ставят резисторы или предохранители, например. А иначе:
А якщо КЗ в світильнику , що більш імовірне ніж КЗ в коробці , це також КЗ в усій лінії .

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В оповещении для такого случая ставят резисторы или предохранители, например. А иначе:
Согласен, но получается без огнестойкой коробки - никак...?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, но получается без огнестойкой коробки - никак...?

Если кабель монолитят огнестойкий, то достаточно будет керамической колодки. Сгоревшая крышка и даже коробка гармонии не испортят.
Вот WKE сделаны из пластика http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/spelsberg/catalog/katalog-spelsberg-ognestoikie-korobki-i-shchity-ognestoikie-korobki-wke-2-5-r30r60r90-284/
« Останнє редагування: 18 Липень 2016, 13:39:26 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю