Добрый день. Если есть встроенная ТП, то кабели, которые идут от РУ-0,4 кВ встроенной ТП до щитов нужно защищать от перегрузки?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Если есть встроенная ТП, то кабели, которые идут от РУ-0,4 кВ встроенной ТП до щитов нужно защищать от перегрузки?
Если это внутренние сети и они подпадают под требование п.3.1.10 ПУЭ, тогда нужно:
"п.3.1.10.  Мережі  всередині  приміщень,  виконані  відкрито  прокладеними
провідниками з горючою зовнішньою оболонкою або ізоляцією, мають бути захи­щеними від перевантаження.
Крім  того,  мають бути  захищеними  від  перевантаження  мережі  всередині приміщень:
- освітлювальні мережі в житлових і громадських будівлях, у торговельних приміщеннях, службово-побутових приміщеннях промислових підприємств, включаючи мережі для побутових і переносних електроприіімачів (прасок, чайників, плиток, кімнатних холодильників, пилососів, пральних і швейних машин тощо),
а також у пожежонебезпечних зонах;
- силові мережі на промислових підприємствах,  у житлових і громадських будівлях, торговельних приміщеннях - тільки в разі,  якщо за умовами технологічного процесу або за режимом роботи мережі може виникати тривале переван­таження провідників;
- мережі всіх видів у вибухонебезпечних зонах - згідно з вимогами 7.3.944".

Внешние сети электроснабжения защищаются согласно п.3.1.8 от токов к.з.
« Останнє редагування: 01 Серпень 2016, 11:30:27 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если по торговому центру от встроенной тП идут кабели ВВГнгд открыто в лотке, то он попадают под этот пункт и их нужно защищать от перегрузки?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если по торговому центру от встроенной тП идут кабели ВВГнгд открыто в лотке, то он попадают под этот пункт и их нужно защищать от перегрузки?
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. (индекс нг – не распространяющие горения, индекс нгд - не
распространяющие горения с низким дымо- и газовыделением - Low Smoke). Пониженной пожароопасности, но горючие.
Подвержены перегрузкам или ток перегрузки ограничен аппаратом защиты на вводе щита электропотребителей и ток нагрузки в этом кабеле при любом раскладе не может превысить значение расчетного тока для данного сечения и для данных условий прокладки этого кабеля.
Тогда кабель достаточно защитить от тока к.з автоматом на ТП, а ток перегрузки будет ограничивать вводной автоматический автомат (с комбинированным расцепителем) щита.
Но все же мой вам совет, так-как кабели хоть очевидно и относятся технологически к торговому центру, но монтируются в данном помещении транзитом до вводных (распределительных) щитов-я бы не слишком экономил и установил автоматические выключатели в ТП с комбинированным расцепителем для защиты от токов к.з и перегрузки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli,
Поддержку коллегу grossel.
2 момента:
1. Защищать надо.
2. Где защищать.
Если по селективности получается защитить от перегрузки "вверху", в смысле в ТП, то лучше защитить. Если же нет (ситуации бывают разные), то можно считать, что от перегрузки кабель защищается "внизу", то есть на вводе в щит, есть защита от перегрузки, а "вверху" только защита от токов к.з. То есть пропускная способность кабеля в любом случае должна быть выше тока расцепителя вводного автомата в щите.
Разумеется во всем этом нужно убедиться расчетами и показать на схемах.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо за ответы :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю