Автор Тема: Защита сухих трансформаторов от повышения напряжения  (Прочитано 7050 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Так и я ж о чем. Мы тут просто еще засунули нос в схемы, там тоже вылазят вопрос за вопросом.
Короче пока это все сплошной гемор.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну да. и работа стоит, просто проекты зависли :(

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так, я ж тоже против того, чтобы делать эту защиту в ТП, но почему-то в требовании написано, что нужно предусмотреть защиту с отключение ближайшего коммутационного аппарата. Просто тогда это сразу нужно делать на РП, на ПС, но не на ТП с сухими, масляными трансформаторами и не зависимо от ячеек РУ-10 кВ
Вот потому по НД защита и выполняется на ПС с напряжением 110-150 кВ, там где есть возможность возникновения перенапряжений в результате смещения нейтрали при несемитричных нагрузках.
« Останнє редагування: 04 Серпень 2016, 10:48:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так те, кто писал в Киевэнерго это требование, которое указано в приложенном письме, не понимают этого или как?  :wall: Я для этого в самом начале и поднимала вопрос.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, когда считаем ток термической стойкости для выбора трансформаторов тока в ячейках Eaton, какое время нужно подставлять в формулу Ітерм.розр =Іk3max √ tф? Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
tф?
Время срабатывания релейной защиты+собственное время срабатывания выключателя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так вот в этих ячейках устанавливается реле WIC1 с характеристикой МТЗ, как у предохранителя и дальше МТО. Так какое время подставлять? Вот так записываются уставки для этого реле:
   В ТП-10/0,4 кВ (пр.) л. Т-1 400 кВА (ком.3), л. Т-2 400 кВА (ком.6) встановити трансформатори струму WIC1-W2 16-56A (пр.), реле захисту  WIC1-2 (пр.), реле захисту ЗПН 0,4 кВ - РНПП-311М (пр.), реле часу ЗПН 0,4 кВ - РЭВ-201М (пр.) та вистаивти уставки:
      МСЗ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
            номінальний струм - 30 А (Is);
            характеристика - HV-Fuse (характеристика запобіжника HV);
            початок інверсивної характеристики - 42A (1,4хIs);
            часовий множник - а=0,4.
      МСВ на WIC1-W2, уставка, що проектується:
            струм спрацювання - 600A (20хIs);
            час спрацювання - 0,04 с.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот какае время срабатывания релейной защиты?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что собой представляет характеристика
HV-Fuse-характеристика запобіжника HV (пр.):
5,2с при 168А
3,0с при 210А
0,5с при 324А
0,15с при 504А
0,1с при 567А
То какое время нужно подставлять в формулу?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот какае время срабатывания релейной защиты?
Вы никак его не определите. Нужно считать релейную защиту. Определять токи к.з в минимальном и максимальном режимах на трансформаторе, по кривым время-токовой характеристики предохранителя для расчетного тока к.з, определять время плавления вставки предохранителя, выполнять проверку на эффективность срабатывания (Кчувст.) и т.п. А затем зная время сраб. предохранителя и ступень селективности или время отключения находите время tс.з. = tпл. + Δt.
Но перед этим нужно еще определить мax ток к.з и т.д
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам не считал, но видел что ставят tф=0,425с. Откуда эта цифра сам не знаю.
Далее вообще выходит что тр-ры тока по термике не проходят.
Но все согласовано.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так а какое время срабатывания предохранителя? Я ж написала кривую предохранителя, все токи посчитаны во всех режимах, а вот мне не понятно какое время ??? Поставила просто время отключения выключателя 0,025 с. Согласовали :) Я так и не поняла почему :wall:
« Останнє редагування: 13 Вересень 2016, 17:11:32 від yuli »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так если трансформаторы тока не проходят, то наверное надо ставить на номинал выше, чтобы прошли  :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Я wic-и считал очень давно, деталей уже не помню.
Но если есть кривая ,то нужно взять наихудший по времени режим, то есть тот, при котором время будет наибольшим, а ток, соответственно, - наименьшим. Это будет ток 2-фазного к.з. в минимальном режиме за трансформатором. то есть 600-900 А в зависимости от мощности трансформатора. И при этом токе по кривой определить уже время срабатывания WIC-а. Судя по Вашей характеристике - это время будет меньше 0,1с. Значит можно взять где-то 0,06-0,07с для работы WIC-а и плюс время отключения выключателя. Это уже нужно смотреть.
Потому что цифра 0,025с - это время отключения BB/TEL-а, которую мы условно принимаем для всех вакуумников. А для XIRIA время может отличаться. Нужно рыть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, читайте разделы 4.9;4.10;4.11;4.8.2 Руководства на wic.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.