Автор Тема: Защита сухих трансформаторов от повышения напряжения  (Прочитано 6984 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Наверное те, кто проектирует в Киеве, уже знают о новом требовании от Киевэнерго о защите сухих трансформаторов от повышения напряжения. То есть при проектировании ТП с сухими трансформаторами необходимо обязательно предусматривать защиту от повышения напряжения с действием на отключения ближайшего коммутационного аппарата. Может кто-то объяснить причину появления этого требования. В ПУЭ в разделе защиты трансформаторов нет такого пункта о защите от повышения напряжения. Когда вообще возникает такой режим и насколько он опасен? Как можно отключить трансформатор в ТП? До какой величины должно повыситься напряжение, что его нужно отключать? Может это написано в каких-то нормативных документах? Спасибо большое :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В соответствии с указаниями п. 1.2.22 ПУЭ, напряжение на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций должно поддерживаться не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не менее 100% номинального в период наименьших нагрузок в этих сетях.
На вторичных обмотках трансформаторов ТП напряжение 0,4кВ (п. 1.2.22), т.е. 105% от номинального напряжения электрической сети 0,38кВ (ГОСТ 721 и ГОСТ 21128), в послеаварийном режиме-110% (ГОСТ 13109-97): ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение). Вот исходя из этого и необходимо поддерживать напряжение на шинах.
Относительно защиты сухих трансформаторов:
1. Захист від перегріву за допомогою блоку термоконтролю
 Кожен трансформатор укомплектований, як мінімум, трьома термоопорами Pt 100 (якщо не задані інші умови), розташованими всередині кожної низьковольтної обмотки і приєднаними до допоміжної клемної коробки і до блоку термоконтролю, який зазвичай, поставляється окремо.

2. Захист від перевантаження і короткого замикання
Згідно з параметрами стандартів, трансформатор спроектований і виготовляється з урахуванням захисту від обмежених нестандартних ситуацій з перенапругою, перевантаженням і коротким замиканням на вторинних обмотках. Таким чином, трансформатор повинен бути захищений від термічних і динамічних наслідків тривалого перевантаження і коротких замикань у вторинних ланцюгах завдяки автоматичному вимикачу або відповідним плавким запобіжникам, здатним від'єднати трансформатор у разі, коли електричний струм вищий за рівень струму, встановленого в системі захисту . Установлення систем захисту і/або вибір високовольтних або низьковольтних запобіжників повинні виконуватися з урахуванням первинних і вторинних номінальних струмів, вказаних на табличці з технічними даними. Також необхідно брати до уваги те, що при подачі живлення на первинній обмотці трансформатора утворюється високий струм намагнічення завдяки перемінній, яка 10 разів перевищує номінальний струм навіть при відкритому положенні автоматичного вимикача, розташованого на вторинній обмотці, тобто, при відсутності навантаження. В гірших випадках при подачі живлення вплив момента замикання мережі живлення, електричних характеристик мережі живлення, показників реактивності і опору ланцюга сітьового трансформатора вхідний струм може в 20 разів перевищувати номінальний. Тому необхідно відповідним чином налаштувати реле по максимальній величині високої напруги, величини струму і часу, ввівши невелику тимчасову затримку (приблизно декілька десятків мс) для запобігання спрацьовуванню реле захисту. Крім того, рекомендується обмежувати кількість запусків трансформатора в різних мережах та слідуючих за цим відключень з мереж.

3. Захист від перенапруги
Щоб захистити трансформатор від перенапруги в результаті роботи при промисловій частоті або в результаті причин атмосферного походження, рекомендується використовувати розрядники з перемінним опором для захисту від атмосферних перенапруг. Характеристики розрядників залежать від рівня ізоляції трансформатора і від характеристик розподільної системи. Рекомендується встановлювати розрядники, коли трансформатор під`єднаний безпосередньо або за допомогою короткого кабелю до основних мереж.
Для справки:
Стандарти України
- ДСТУ 3076-95 - трансформатори силові сухі. Технічні вимоги.
- ГОСТ 11677-85 - трансформатори силові. Загальні технічні умови.
- ГОСТ 1516.3-96 - електрообладнання змінного струму для напруги від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції.
Стандарти IEC (європейські стандарти)
- IEC 60726 - Сухі силові трансформатори: загальна інформація
- IEC 60076-1 - Силовий трансформатор – частина 1 : загальна інформація
- IEC 60076-2 - Силовий трансформатор – частина 2 : перевищення температури
- IEC 60076-3 - Силовий трансформатор – частина 3 : рівні ізоляції, випробування ізоляції на пробій і зовнішні повітряні ізолювальні проміжки
- IEC 60076-4 - Силовий трансформатор – частина 4 : Керівництво з тестування грозовим імпульсом та комутаційним імпульсом – силові трансформатори і реактори
- IEC 60076-5 - Силовий трансформатор – частина 5 : Стійкість до короткого замикання
- IEC 60076-10 - Силовий трансформатор – частина 10 : Визначення звукових рівнів.
- IEC 60616 – Маркування вводів/виводів силових трансформаторів - HD 538.1 S1 – Трифазний сухий розподільний трансформатор частотою 50 Гц, потужністю від 100 кВА до 2500 кВа з максимальним рівнем напруги для обладнання, що не перевищує 36кВ – частина 1-загальні вимоги і вимоги для трансформаторів з максимальним рівнем напруги для обладнання, що не перевищує 24 кВ


канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве то, что вы перечислили, не осуществлялось раньше при проектировании ТП? Эти защиты применялись и раньше. А как осуществляется защита трансформатора при повышения напряжения? Или может я неправильно понимаю это требование? :wall:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как осуществляется защита трансформатора при повышения напряжения? Или может я неправильно понимаю это требование?
Я перечислил требования НД по защите сухих трансформаторов.
От если вы скажете за счет чего, кроме коммутационных, атмосферных перенапряжений и регулирования, повысится напряжение на трансформаторе- тогда можно будет думать.
В соответствии с указаниями п.1.2.22 ПУЭ, напряжение на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций поддерживаться не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не менее 100% номинального в период наименьших нагрузок в этих сетях за счет переключения цапфы на трансформаторе, а за счет чего у вас оно будет повышаться при сравнительно больших потерях в передающих линиях кроме коммутационных, атмосферных перенапряжений-я не знаю. Может в вашем проекте не выполнен п.3 (Захист від перенапруги) моего поста выше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, долго расказывать причины всего этого.
Главное теперь как это исполнить, поскольку даже служба РЗА не знает толком что делать....опыта в этом пока 0.

Вдогонку добавлю, что имею на руках согласованную РЗА, не побоюсь сказать наверное самую первую, защиту от перенапряжения на ТП с Xiria.
« Останнє редагування: 29 Липень 2016, 19:48:25 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто-то объяснить причину появления этого требования
недавно (что-то около 2х месяцев назад) в Киеве произошла авария, подробностей не знаю, но в итоге сгорело около 10 трансов

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не мое требование делать защиту от повышения напряжения, это требование Киевэнерго. Поэтому я и задала вопрос откуда появилось это требование, если в нормативных документах нет такого и методики расчета тоже нет.
boss, может поделитесь опытом, как выполнить это требование для слубжы РЗА особенно интересует :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня сейчас в проекте тоже ячейки Xiria. Просто чтобы наверное решить задачу нужно понимать откуда ноги ростут, понимать причины. Вот поэтому я задала вопрос по какой причине стало повышаться напряжение так, что это стал опасный режим в сети 10 кВ. Эти сети не вчера ж появились. Может нужно, чтобы Киевэнерго дало разъяснение по этому требованию

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Источники проблемы простые: Была авария, на 2-х ПС не корректно сработал РПН на Трансе 110/10 кВ. В результате в сеть пошло не 10,5 кВ, а сильно больше. Как следствие, пару десятков сухарей 10/0,4 кВ погорели. А сухари - игрушка дорогая.
Поэтому а Киевнегро приняли решение устраивать еще и защиту от повышения напряжения.
Правда ИМХО приняли не самое рациональное решение. Я бы делал эту защиту на вводах 10 кВ ПС-110/10 кВ. Там уже есть защита минимального напряжения, которая служит основой работы АВР-10 кВ, сделать параллельно ей еще и защиту максимального напряжения на том же принципе - не самая сложная задача. ПС-110 (35)кВ в Киеве с полсотни, РП уже больше 500.
Но было принято другое решение, то, которое Вы приводите в письме.
Там 2 варианта:
1) Если в ТП по 10 кВ стоит Xiria то в СРЗА есть разработанная Eaton схема с реле напряжения по 0,4 кВ и воздействием на вводной автомат трансформатора по 10 кВ. Eaton-овцы утверждают, что они учли даже работу ПБВ.
2) Если трансформатор в ТП защищается ПКТ, то нужно делать защиту от перенапряжения на РП-10 кВ.
Там нужно на вводах и секционном делать защиту аналогично защите минимального напряжения с теми же блокировками и АВР, что и на защите минимального напряжения.
Точной информации по схемам и уставкам у меня пока нет. Потому что я пока с этим непосредственно не сталкивался.
Что касается поиска этого требования в ПУЭ - то это бесполезная затея.
У них это называется "требования эксплуатирующей организации", тем более выданные официальным письмом. Никуда не деться. Придется ехать в СРЗА и выяснять как именно это делать. Я так надеюсь что ближе к Новому Году все утрясется и выработается некая стандартная схема реализации и расчета этого всего.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
эту схему нужно запросить у Еатон или она есть в свободном доспуте? То есть просто нужно ее приложить в разделе РЗА?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, можно и в Итоне, но лучше в СРЗА, у начальника
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что начальник раздает схемы уже? Интересно :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Позже выложу схемы и уставки

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, Ну они с представителем Итона эту схему увязали, соответственно я бы ее у него бы и брал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот схемы. Только если чо, мопед не мой, так что тапками не бросаться.









 