Ищу трансформаторы тока для электродвигателя мощностью 26 А
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем на такой незначительный ток ТТ? Возмите Амперметр 0..50А прямого непосредственного включения классом точности 1,5.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это нужно для включения многофункционального цифрового
измерительного прибора DM6200  (см. вложение)
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторы  тока этого производителя с минимальным первичным током 50 А
Возможно его применить для нагрузки с номинальным током
26 А?
Ваше, Коллеги, мнение!!!
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно рекомендаций Шнайдер Электрик для малых номиналов:
- Для нагрузок от 40/5 и 75/5 и для цифровых устройств,  рекомендуют выбирать более высокое
значение, например 100/5А.
Причина в том, что малые номиналы обеспечивают меньшую точность, и измерение тока 40A, например, будет более точным с ТТ на 100/5, чем с ТТ на 40/5
- Специфический случай пускателя двигателя:
для измерения пускового тока двигателя необходимо выбрать ТТ с первичным током Ip = Id/2 (где Id = пусковой ток двигателя).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!

Cм. каталоги Шнайдер Электрик, например Каталог 2014г.pdf (Система PowerLogic Vigilohm (Шнайдер Электрик) Универсальные измерители, трансформаторы тока. Каталог 2014г. стр.14-22.. Здесь можно получить информацию по выбору ТТ, их размеры и принадлежности по монтажу, подобрать мультиметр.
Для отечественных ТТ РФ см. Каталог измерительных трансформаторов ОАО "Самарский трансформатор" (см. вложение)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Весьма благодарен за ценную информацию
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: