Подскажите, какие особые требования есть для молниезащиты подобных объектов. Если кто разрабатывал поделитесь опытом и по возможности своими решениями. Я просто раньше молниезащиту делал только для жилых домов, а для подобных объектов не разрабатывал. Прошу ваших советов и помощи.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конструктивно все тоже самое что и для жилья, только категория защиты будет другая. В РД все подробно расписано. Нужно только узнать будут ли над воздуховодами вент установок образовываться взрывоопасные зоны, если да, то надо будет ставить стержневые молниеприемники

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конструктивно все тоже самое что и для жилья, только категория защиты будет другая. В РД все подробно расписано. Нужно только узнать будут ли над воздуховодами вент установок образовываться взрывоопасные зоны, если да, то надо будет ставить стержневые молниеприемники
Суть в том, что объект с взрывоопасными зонами класса В-І, а зоны класса В-I- зоны, в которых образование взрывоопасных смесей газов и паров возможно при нормальных условиях работы. То есть поскольку объект по СО относится к специальным объектам:
для специальных объектов минимально допустимый уровень надежности защиты от ПУМ
устанавливается  в  пределах  0,9—0,999  в  зависимости  от  степени  его  общественной
значимости  и  тяжести  ожидаемых  последствий  от  прямого  удара  молнии, то РД не катит и согласно нормативов необходимо молниезащиту выполнять по более позднему документу СО 153-34.21.122-2003 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РД не катит
grossel, почему? РД и СО действуют наравне, и пункт о специальных объектах есть и в РД, но в РД больше конктретики

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Госстройнадзор Омской области:
Вопрос: «На сегодняшний день при проектировании молниезащиты проектировщики вынуждены руководствоваться двумя документами: РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Данные документы можно применять как по отдельности, так и в комбинации. Например, при молниезащите взрывоопасного объекта отдельностоящим молниеприемником взрывоопасная зона, подлежащая молниезащите, определяется по п. 2.6 РД 34.21.122-87, а расчет зоны защиты отдельностоящего молниеприемника должен выполняться по СО 153-34.21.122-2003, так как методика расчета, изложенная в СО 153-34.21.122-2003, более жесткая относительно методики, изложенной в РД 34.21.122-87. Некоторые проектировщики при расчете молниезащиты данный факт игнорируют и пользуются только методикой расчета РД 34.21.122-87, ссылаясь на письмо Ростехнадзора от 01.12.2004 № 10-03-04/182, в котором говорится, что проектировщик сам вправе определять, по какому документу вести расчет. Прошу дать пояснение по применению данных документов».

Представитель Ростехнадзора:
Ответ: «Рекомендуется пользоваться прежде всего документом более позднего срока утверждения. В данном случае положения РД 34.21.122-87 следует использовать только в том случае, когда необходимые указания отсутствуют в СО 153-34.21.122-2003.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, на счет зон защиты спорить не буду, не сравнивал, и, если это так, то, несомненно, нужно пользоваться более жесткими требованиями. Не знаю как в СО, но в ДСТУ зону защиты стержневого молниеприемника можно определить 3 методами: 1. защитный угол, 2. Сфера, 3. "с отступом от вершины" (по моему, этот метод перекочевал из РД), какой из них "жестче" трудно сказать, зависит от конкретного объекта. Говоря о РД я имел в виду то, что в нем больше конкретики, там конкретно написано какие мероприятия нужно выполнять для конкретных уровней защиты

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
допустимый уровень надежности защиты от ПУМ
устанавливается  в  пределах  0,9—0,999
  Я внимательно изучил СО 153-34.21.122-2003. Но там нет точных рекомендаций по применению для объектов с таким уровнем надёжности только сетки на кровле или же стержневых молниеприёмников или же их сочетания. Есть ли смысл устанавливать рядом с защищаемым объектом один или два высоких (высота, согласно расчёту по СО для стержневых молниеприёмников) или можно ограничиться сеткой и установкой на кровле на выступающих частях (если они есть) небольших стержневых молниеприёмников?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю как в СО, но в ДСТУ зону защиты стержневого молниеприемника можно определить 3 методами: 1. защитный угол, 2. Сфера, 3. "с отступом от вершины" (по моему, этот метод перекочевал из РД), какой из них "жестче" трудно сказать, зависит от конкретного объекта.
В данном варианте и так все видно. Объект с зонами класса В-І, по СО относится к специальным объектам с уровнем молниезащиты-0,999, то есть с уровнем защиты І. Если сравнивать СО с РД, то в РД при определении зоны защиты коэффициент-0,92, а в СО-0,7. То есть в СО гораздо жестче  требования.
Кроме того для таких объектов необходимо использовать молниезащиту с изолированными молниеприемниками с выдерживанием расстояния от молниеотвода до защищаемого объекта (Sв).
« Останнє редагування: 06 Липень 2016, 10:51:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите мне методику расчёта зоны защиты молниеприёмника методом сферы. в СО 153-34.21.122-2003 о нем упоминается, но нет рисунков с примерами расчёта. Как понимать фразу " объект считается защищённым если фиктивная сфера, касаясь поверхности молниеотвода и плоскости на которой тот установлен, не имеет общих точек с защищаемым объектом"? Молниеотвод тут- это стержневой молниеприёмник, я так понимаю, но плоскость на которой он установлен, как раз и находиться на поверхности защищаемого объекта...Разве не так?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если сравнивать СО с РД, то в РД при определении зоны защиты коэффициент-0,92, а в СО-0,8. То есть в СО гораздо жестче  требования.
РД для 1 категории допускает исключительно отдельностоящие молниеприемники:
Quote (selected)
2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых поустройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящимистержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.
...
Указанные молниеотводы должныобеспечивать зону защиты типа А в соответствии с требованиями приложения3. При этом обеспечивается удаление элементов молниеотводов от защищаемогообъекта и подземных металлических коммуникаций в соответствии с пп. 2.3, 2.4, 2.5.
....
1.1.Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h£150 м имеют следующие габаритные размеры.
Зона A: h0= 0,85h; r0 = (1,1 - 0,002h)h; rx= (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
СО (со ссылкой на рекомендации МЭК) допускает сферу, угол и сетку.
да, конусные зоны в СО более жесткие чем в РД, но при использовании метода сферы все получается не однозначно. К примеру при высоте молниеприемника 30м сфера дает меньшую зону защиты чем конусы, а при высоте 10м сфера сопоставима с конусом из РД.
Что мне нравилось в РД так это однозначность
Кроме того для таких объектов необходимо использовать молниезащиту с изолированными молниеприемниками с выдерживанием расстояния от молниеотвода до защищаемого объекта (Sв)
не нашел в СО таких требований в отличие от РД

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита склада с категорией взрывоопасности В-I
Интересно , что в этом складе хранится открыто , что в нормальном режиме образуется взрывоопасная зона В-I.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита склада с категорией взрывоопасности В-I
Интересно , что в этом складе хранится открыто , что в нормальном режиме образуется взрывоопасная зона В-I.
Я думаю, что технологи неправильно определили класс взрывоопасной зоны складского помещения. Максимум, что там может быть, так это В-Іа, даже если происходит открытый налив ЛВЖ под вытяжными зонтами, то все равно в объеме помещения не будет зоны В-І.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что технологи неправильно определили класс взрывоопасной зоны складского помещения
ПУЭ .
7.3.38.Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
7.3.38.Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации
Это понятно и известно. Ну и как это меняет ситуацию в определении класса зоны складского помещения?
Приходилось проектировать такие производства, но не встречал чтобы складские помещения имели взрывоопасные зоны В-I. Даже цеха по производству лаков и красок, где подача уайт-спирита и других ЛВЖ на шаровые мельницы, с открытым подмешиванием в зоне вытяжных зонтов не имеет зоны класса В-І, как и такие производства в целом. Потому- как технологи стараются уходить от образования таких зон во время технологического процесса-или процесс происходит в закрытых аппаратах или путем устройства местных вытяжных устройств (вытяжных зонтов). То есть приводят к зонам класса В-Іа (когда взрывоопасная зона возможна вследствие аварии), которые в плане требования норм имеют менее жесткие требования.
« Останнє редагування: 06 Липень 2016, 13:51:15 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и как это меняет ситуацию в определении класса зоны складского помещения?
Необходимо принимать участие в определении категории электрикам вместе с технологами а не молча соглашаться .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю