grossel, да нормальный подход

давайте рассмотрим какие потребители бывают в ТРЦ:
1. вентиляция и кондиционирование - основном 3х фазные и приличной мощности
2. различного рода подъемники - траволаторы, эскалаторы, лифты, тоже трех фазнные
3. освещение общее - однофазное, но, в основном, питается от щитов освещения или напрямую от ВРУ. здесь перекос, конечно возможен

но опять же, очень часто линий освещения делают трехфазными, чтобы уменьшить падение напряжения.
4. освещение и розетки бутиков - тоже однофазные и обычно делятся на несколько групп которые сидят на разных фазах. тоже возможен перекос

но что поделать.
А теперь возьмем формулу (19) из ДБН-23. как при наличии коэффициентов К и К1 учесть перекос фаз и как определить что перекос будет больше 15%?
Все проблемы с перекосом элементарно решаются в процессе эксплуатации.
Что же касается ссылок на старые нормы, то, как мне кажется, акцент на освещение сделан исключительно из-за того что в 1977 году на пром предприятиях практически отсутствовала (за исключением освещения) однофазная нагрузка.
А теперь давайте вернемся к примерам. При проектировании офиса розетки разбили на несколько групп которые подключили от разных фаз, но в процессе эксплуатации (так сложилось), компы подключили не равномерно, в нескольких комнатах (фаза А) сидит руководство - 4 компа, одна фаза (В) пришлась на часть компов (6 шт) и розетки уборочного инвентаря, на фазе С сидит 10 компов. Вопрос: что делать с перекосом?
Второй пример "кухня" в продуктовом маркете помещения (потребители) разных производств сидят на разных фазах. потребители примерно равномерно распределены по фазам, но, так сложилось, что обработка рыбы производится с утра, а мясо перерабатывается вечером. Т.е фаза А загружена равномерно в течение дня, фаза В утром загружена на 100%, а все остальное время на 50%, фаза С - наоборот, вечером - 100% а в остальное время на 50%. Что делать с перекосом?