ток отсечки
Ага, для автомата с In=16А, отсечка 20А

.
Ток отсечки для указанного автомата я Вам уже озвучивал и моя цифра единственно правильная.
ну тогда начнем) насчет автомата: характеристика В;3-5 от номинала то есть 3х16=48 А по откл. способности проходит)
Нет характеристик В,С,D и т.д. для не модульных автоматов., к тому для модульки при проверке ее по ОКЗ принимается большая цифра, а не меньшая.
Отключающая способность и отсечка это совершенно две разные вещи. Т.к. объяснять про Ics долго, скажу одно - трехфазный кз должен быть меньше Ics автомата.
не буду скрывать опыта у меня мало но все же я понимаю что делаю. 16 А на автомате говорит что больше 16 А грубо говоря через него не пройдет. А что он там выдержит не выдержит это уже фирма отвечает. Считаю условие выбора правильным.
Насчет уверенности, это конечно хорошо, но за правильность выбора автомата несет ответственность проектировщик. Так что тут Вы не правы.
Насчет кабеля ГИП сам просил чтоб был выбран кабель 2,5 но пройти экспертизу таким образом не смог пришлось менять
Ох уж эти ГИПы

коэффициенты по cos взяты из расчета РТМ
Повторяюсь:
Ваши расчеты по освещению не имеют никакого отношения к указаной РТМ
Коэффициент мощности нужно брать из каталога для конкретного светильника.
По поводу Вашего расчета:
даже если и пытаетесь посчитать освещение по данной таблице, то почему Ки=Кс и тем более не понятно, почему все это безобразие равно 0,9
сомневаюсь что у светильников с лампами
ДРУ ДРЛ (ДРИ) коэффициент мощности будет выше 0,85
а где же учет мощности потребляемой самой ПРА? Вот как раз его то (1,1-1,2) и надо поставит в столбец Ки.
Насчет автомата не могли бы объяснить ваш способ выбора.
Уже было озвучено неоднократно. Автоматы выбираются по коммутационной способности и по ОКЗ, есть еще селективность (последнее лишнее для Вас).