Автор Тема: Мачтовую подстанцию в здание.  (Прочитано 1396 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #1 : 10 Червень 2016, 13:26:51 »
Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
1. Что за здание?
2. Смысл монтировать мачтовую ТП наружной установки с воздушным вводом в помещении?
    Куда монтировать разъеденитель?
Встречал в своей практике когда под мачтову ТП строили с кирпича подстанцию с 2-мья помещениями: в одном ТП с разъеденителем, а в другом через стенку РУНН.
Сдавали долго, пока не вынесли разъеденитель.. потому как получалось, что чтобы выполнить отключения ТП необходимо было заходить за барьер в так называемую камеру трансформатора с открытыми токоведущими частями.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #2 : 10 Червень 2016, 13:39:34 »
Protivoves, первый вопрос: А зачем? Не проще ли сделать собственно ТП (без РУ-10 кВ) в здании, а разъединитель вынести на опору 10 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #3 : 10 Червень 2016, 14:01:16 »
Скорее всего эту ТП уже построили и пытаются сдать.
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #4 : 10 Червень 2016, 14:46:45 »
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Да. Нужно либо ставить сухари, либо чтобы архитектор доказал что это не общественное здание.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 