Можно ли прокладывать силовой и контрольный кабель в одной трубе?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
поподробнее...
исходя из того что написано -  ПУЭ п.2.1.15
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А контрольные кабели какого напряжения? А то в п. 2.1.15 есть такое вот:
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
см. ПУЭ 2.3.120. Не рекомендовал бы если контольный кабель есть цепями защиты. При повреждении силового кабеля очень большая вероятность повреждения контрольного. На практике в результате такой прокладки, повредился силовой кабель с возгоранием, в следствии чего перегорел кабель дифзащиты силового трансформатора напряжением 35 кВ и далее повреждение транса с выплеском горящего масла из выхлопной трубы и как на зло этот "плевок", горящим маслом, пришолся на второй трансформатор, короче сгорело всё.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
После замыкания двух цепей в контрольном кабеле, самопроизвольно включился генераторный выключатель (на отключеном от системы энергоблоке), на генератор было подано напряжение, он перешел в двигательный режим, в связи с тем, что маслонасосы генератора тоже были остановлены, то масляная пленка в уплотнениях вала генератора быстро разрушилась и из генератора начал вытекать водород, используемый в его системе охлаждения, потом водород естественно загорелся и ...
Так в 1991 году сгорел 2-й блок ЧАЭС. Так что контрольные кабели - штука коварная
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю