Автор Тема: Питание ВРУ на пожсистемы  (Прочитано 3968 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание ВРУ на пожсистемы
« : 08 Червень 2016, 11:07:42 »
Добрый день. Есть жилой дом, в котором в электрощитовой устанавливается ВРП на жилую часть и общедомовые нагрузки и шлейфом питается "красный" щит с АВР для потребителей 1 категории. Эти щиты стоят в электрощитовой. Каким кабелем нужно питать "красный" щит - обычным или негорючим? Спасибо :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #1 : 08 Червень 2016, 11:09:02 »
Негорючим
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #2 : 08 Червень 2016, 11:12:05 »
А почему и где это написано? Если пожар в электрощитовой - кабель негорит, но может сгореть щит или у меня неправильная логика? :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #3 : 08 Червень 2016, 11:26:17 »
но может сгореть щит

Перечень документов, регламентирующих то, что щит, если и сгорит, то последним, есть в этой статье:
http://eom.com.ua/index.php?topic=16176.new;topicseen#new
Журнал "Пожежна та техногенна безпека" Выпуск №5, стр.28

А о том, что кабель питания противопожарных систем (вся линия) должен быть огнестойким - ДБН В.2.5-23, п.4.36 ж)
Заметьте, если сигнализация и оповещение дополнительно резервируются по питанию аккумуляторами (насколько оборудование позволяет), то для водяного пожаротушения и дымоудаления все питание, основное и резервное, только от Вашего ввода. 
« Останнє редагування: 08 Червень 2016, 11:31:56 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #4 : 08 Червень 2016, 11:28:00 »
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 ж).
ДБН В.2.5-56:2014 п.5.16
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #5 : 09 Червень 2016, 08:57:10 »
А о чем речь? негорючий (нг) и огнестойкий (Е30(90)) несколько разные речи
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 ж).
Quote (selected)
Примечание 2. Необходимый предел огнестойкости кабельных линий питания и управления систем противопожарной защиты может быть обеспечен собственной огнестойкостью кабелей и систем их поддержки/подвешивания или путем защиты их от огня снаружи, например, применением для них огне-защитных покрытий или прокладкой в шахтах, каналах, огражденных противопожарными преградами
По моему должно хватить огнестойкости стен щитовой

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #6 : 09 Червень 2016, 09:00:44 »
А о чем речь? негорючий (нг) и огнестойкий (Е30(90)) несколько разные речи
НГ - это не "негорючий", а "не распространяющий горение".
Действительно, вещи несколько разные.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #7 : 09 Червень 2016, 11:24:18 »
Я имела в виду огнестойкий Е90 нужно или нг?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #8 : 09 Червень 2016, 11:26:43 »
Я имела в виду огнестойкий Е90 нужно или нг?
Огнесойкий
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #9 : 09 Червень 2016, 11:35:28 »
НГ - это не "негорючий", а "не распространяющий горение".
Действительно, вещи несколько разные.
это кто-то, в начале внедрения пожарных требований, придумал "негорючий", так оно и приклеилось, хотя такой терминологии в КПП вообще нету. Есть нераспостраняющий горение, есть огнестойкий, но всякие там негорючие, трудногорючие, огнеупорные - это все из другой области.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #10 : 09 Червень 2016, 11:42:38 »
Огнесойкий
Зачем? А кабель от ТП до ВРУ от которой подключена Пожарная ВРУ каким должен быть? А провода внутри ВРУ тожк должны быть огнестойкими?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #11 : 09 Червень 2016, 12:14:20 »
Зачем?
ДБН В.2.5-56:2014
5.16.2. Примітка: ця вимога стосується електричних кабелів елетроживлення, які прокладені від вводу електроживлення об’єкту до розподільчих електричних пристроїв систем протипожежного захисту
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #12 : 09 Червень 2016, 13:53:10 »
Roman3R, мабудь булоб доцільно цитувати усесь пункт
Quote (selected)
5.16.2 Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами згідно 6.1  повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше ЗО хв або бути захищені згідно з 5.16.
Примітка.  Ця вимога стосується електричних кабелів елетроживлення, які прокладені від вводу елек­троживлення об’єкта до розподільних електричних пристроїв систем протипожежного захисту
Quote (selected)
5.16  Кабелі,  що  повинні  функціонувати  більше однієї хвилини  в умовах стандартного темпе­ратурного режиму (далі -  СТР) відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією  СТР  протягом  нормованого  проміжку  часу  або  бути  захищені  від  дії  СТР  будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.
На жаль в докумені немає визначення що таке ввод електроживлення. Можливо я помиляюсь, але це на мою думку це - ВРП. Якщо це не так то тоді немає сенсу віиконувати лише перемичку із вогнетривкого кабелі, а треба перед вводом в будівлю на кабелі живлення ставити муфту і в будівлю заходити вогнетривким кабелем. Крім цього усі проводи (шини) всередені ВРП також необхідно виконувати вогнетривкими

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #13 : 09 Червень 2016, 13:56:55 »
треба перед вводом в будівлю на кабелі живлення ставити муфту і в будівлю заходити вогнетривким кабелем. Крім цього усі проводи (шини) всередені ВРП також необхідно виконувати вогнетривкими
По-хорошему, да.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Питание ВРУ на пожсистемы
« Reply #14 : 09 Червень 2016, 14:01:25 »
По-хорошему, да.
rga, это не по-хорошему, а по-плохому. Помещение электрощитовой не категорируется, т.е. не является пожароопасным. Кабель внутри помещения защищен строительными конструкциями здания, которые ограждают электрощитовую.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.