но может сгореть щит
Перечень документов, регламентирующих то, что щит, если и сгорит, то последним, есть в этой статье:
http://eom.com.ua/index.php?topic=16176.new;topicseen#newЖурнал "Пожежна та техногенна безпека" Выпуск №5, стр.28
А о том, что кабель питания противопожарных систем (вся линия) должен быть огнестойким - ДБН В.2.5-23, п.4.36 ж)
Заметьте, если сигнализация и оповещение дополнительно резервируются по питанию аккумуляторами (насколько оборудование позволяет), то для водяного пожаротушения и дымоудаления все питание, основное и резервное, только от Вашего ввода.