Автор Тема: Трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации  (Прочитано 11621 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо обеспечить коммерческий учет на стороне 10 кВ
Максимальный расчетный ток нагрузки 46 А.
Релейщики посчитали по термической стойкости к току  К.З. надо ставить ТТ 200/5.
Я предусмотрел ТТ 200/5 с двумя вторичками 0,5S и 10P и счетчик с Ін=5 А, требование п. 1.5.17 ПУЕ-2014 обеспечиваю.

Но энергозбыт написал: предусмотреть ТТ с двумя разными обмотками для РЗА и учета, и привести номинал обмотки для учета согласно расчетного тока.
Я туда звонил сказали что предусмотреть ТТ с разным коэффициентом трансформации, что за зверь?
Это как? 100/5 0,5S + 200/5 10P я таких не нашел.

На сайте производителя ТТ написано "Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток", но я понимаю это например: 200/5 + 200/1.

кароче или лыжи не едут, или я...

« Останнє редагування: 26 Травень 2016, 13:31:53 від gerya »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, это Киев? Если да, то странно. Они обычно требуют согласованную релейку в которой и обоснован выбор номиналов трансформаторов тока. После чего вопросов не задают.
А У Вас коммерческий или технический учет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Киевобленерго.
Коммерческий
Хочу просто узнать есть ли такие, если нет, я так им  и напишу что это бред.
« Останнє редагування: 26 Травень 2016, 14:09:53 від gerya »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставь две группы ТТ. Одни для релейки, другие для учета.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставь две группы ТТ. Одни для релейки, другие для учета.
Пожалуй, это - самое оптимальное решение, я в свое время пытался найти термическую стойкость счетчиков - потом бросил.
Дело в том, что 200/5 было выбрано исходя из термики устройств защиты, которые четко прописаны в документации на них.
А для счетчиков этот параметр - нечто непознанное.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен , два комплекта решат этот вопрос, при учёте , что есть куда всунуть этих два комплекта ТТ
Quote (selected)
На сайте производителя ТТ написано "Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток", но я понимаю это например: 200/5 + 200/1.
Вот тут,  очень интересно .
Кто то может внятно объяснить ?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при учёте , что есть куда всунуть этих два комплекта ТТ
:thumbsup:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, согласен - это важный момент. Это нужно уже вносить изменения в конструкцию ячейки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это нужно уже вносить изменения в конструкцию ячейки.
Да, всё верно.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно для 10 кВ есть ТТ с переключением по первичной строне? Как, напр., у ТТ 110 кВ? Я бы позвонила изготовителю и уточнила. Сейчас за ваши деньги - любой каприз  :)

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Возможно для 10 кВ есть ТТ с переключением по первичной строне?
Может всё таки вторичной обмотки ?.
Первичная обмотка состоит с куска шины
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может всё таки вторичной обмотки ?.
Первичная обмотка состоит с куска шины
не буду умничать по конструктиву ТТ, никогда не ставила себе такой цели, но то, что есть ТТ с переключением по первичной - знаю. Заполняла опросные листы  :) Вы задайте поиск "трансформаторы тока с переключением коэффициента по первичной стороне" и получите массу полезной информации  ;)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас дроссель придет и напишет целую статью о таких ТТ

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я сам не умничаю, просто никогда не слышал о таких.Предположил, что просто у Вас ошибка с первичной обмоткой получилась, чисто машинально.
Обязательно почитаю о таких ТТ.

Спасибо за наводку
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Новый объект и такое же замечание. Расчетный максимальный ток 28 А.
релейщики четко написали ставить ТТ 100/5
учет настаивает на 30/5, и настаивают использовать ТТ с разными коэффициентами трансформации.

Я искал ТТ с разными первичками, нашел только с переключаемыми, то есть в работе только одна.
С разными вторичками делают все.

И тут у меня возник вопрос: что главное для релейщиков? коэффициент трансформации?

Тогда все просто: 30/5 для учета и 30/1,5 для релейки?





 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю