Правильно смущает. Такое решение - не приемлемо с точки зрения эксплуатации. Дело в том, что кабели сами со себе не могут висеть на выводах трансформаторов, нужна некая конструкция, по которой они поднимутся до выводов. Такой конструкцией чаще всего является кабельрост, упираемый в пол и потолок. Так вот он в принципе не даст выкатить транс.
Со своей стороны, я не вижу причин почему бы Вам не развернуть трансформаторы на 90 градусов, так чтобы их выводы 10 кВ оказались бы направлены "внутрь" к сетке, разделяющей их, тогда кабели спокойно подойдут к ним сбоку, поднимутся по кабельростам и подключатся к выводам 10 кВ. Да и шинный мост 0,4 кВ будет подключить гораздо легче.
По расстояниям у Вас там вроде бы все получается.