Для Вашого случая по теме:
Скажем суточное значение потребления 50Ач.
В связи с круглогодичным режимом работы и использованием общей энергосети, то есть в условиях, когда подзарядка аккумуляторных батарей может осуществляться в любое время суток и в любой день Nбс=1.
1. Суммарная емкость аккумуляторов:
gN = gсут Nбс = 50 х 1 = 50 Ач
2. Задаемся величиной глубины допустимого разряда аккумуляторной батареи 50%. Соответственно коэффициент использования γ=0,5.
Заряд аккумуляторной батареи с учетом глубины разряда:
gγ = gN/ γ = 50/0,5 =100 Ач
3. Выбираем из таблицы коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды в помещении, где установлены аккумуляторные батареи. Если аккумуляторные батареи располагаются в проветриваемом неотапливаемом помещении при 15,6оС, то α=1,11.
Общая требуемая емкость аккумуляторных батарей:
gобщ = gγ х α = 100 х 1,11 = 111 Ач
4. Выбираем аккумуляторную батарею AGM 12-55. Номинальное напряжение Uном =12 В, емкость gном= 55 А*ч.
5. Количество батарей, соединенных параллельно:
Nпар = gобщ / gном = 111/55 = 2 шт.
6. Количество батарей, соединенных последовательно:
Nпосл = Uинв /Uном = 220/12 = 18 шт.
7. Общее количество требуемых аккумуляторных батарей:
NАКБ = Nпар х Nпосл = 2 х 16 = 36 шт.
Вот как-то так.