Автор Тема: Расчет аккумуляторной батареи  (Прочитано 2437 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги. Возникла задачка.
Нужно набрать аккумуляторную батарею из последовательно соединенных элементов.
Параметры общей батареи следующие:
=220В; 50 А*ч.

Параметры каждого элемента:
=12В; 3,3 - 200 А*ч (дискретный диапазон);

Собственно вопросов 2:
1) Если я правильно помню курс ТОЭ, то при последовательном соединении элементов питания, их напряжения складываются, и, следовательно, взяв 18 элементов с (U=12В у каждого), я получу =216В на выходе. Так?
и
2) складываются ли при этом емкости каждого элемента? или для того чтобы получить общую емкость в 50А*ч, каждый элемент должен быть на 50А*ч?
Мне чутье электрика говорит о том, что емкости (А*ч) должны складываться, но тогда я не понимаю, как получить общую емкость в 50 А*ч, при условии что элементов должно быть 18 (из-за напряжения), а минимальная емкость элемента - 3,3 А*ч, следовательно получается 3,3*18=59,4 А*ч.

ЗЫ: элементы если что вот эти
http://solar-tech.com.ua/uninterruptible-power-systems/storage-batteries/accumulators-agm/?filter_f=21:44,43;22:159;24:57
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #1 : 23 Травень 2016, 12:19:15 »
Для набора АКБ 220В емкостью 50Ач может понадобиться последовательно -паралельное соединение или аккумуляторные батареи емкостью 55Ач (с информации).
При последовательном соединении подбирается необходимое напряжение: 12х19=228В.
При паралельном соединении - емкость при постоянном напряжении.
Емкость АКБ выбирается из стандартного ряда емкостей с округлением в сторону, большую расчетной. А расчетная емкость получается простым делением суммарной мощности потребителей на произведение напряжения АКБ на значение глубина разряда аккумулятора в долях.
Например, если суммарная мощность потребителей 1000 Втч в сутки, а допустимая глубина разряда АКБ 12 В - 50 %, то расчетная емкость составит :
1000 / (12 * 0,5) = 167 Ач
Схему для СЭС с подключением АКБ по последовательно-паралельной схеме см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #2 : 23 Травень 2016, 12:40:08 »
Нужно учитывать напряжение содержания АБ (указано в паспорте). Обычно 2.27 В/элемент. 12 вольтовая АБ содержит 6 элементов. Итого, для набора 220В нужно 17 АБ, 17х6х2,27=231,54В в режиме содержания.
При последовательном соединении АБ емкость остается постоянной, увеличивается напряжение.
При паралельном соединении АБ напряжение остается постоянным, емкость увеличивается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #3 : 23 Травень 2016, 13:16:20 »
boss, Интересно. Меня смущала цифра 17 количества элементов. Ты дал внятное объяснение откуда она.  Спасибо!
Задам еще один "наивный" вопрос: А какая будет емкость при последовательном соединении разных элементов.
Например есть 2 элемента: 5 А*ч и 10 А*ч. Итоговая емкость будет какая? 10 А*ч (по-большему), 7,5 А*ч(по-среднему) 5А*ч (по-меньшему), или вообще какая-то другая?
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 13:17:56 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #4 : 23 Травень 2016, 13:18:34 »
grossel, А как рассчитать напряжение и емкость при последовательно-параллельном соединении?
Правильно ли я рассуждаю, что сумма последовательных элементов даст мне напряжение, а сумма параллельных - емкость?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #5 : 23 Травень 2016, 14:09:39 »
1.   При последовательном соединении общее рабочее напряжение блока будет равняться сумме робочих напряжений каждого подключенного акумулятора.
                 UАКБ=UAБ1+UAБ2+..=12,0+11,8+..
2.   При паралельном подключении суммироваться будет не напряжение, а емкость. Напряжение в этом случае останется неизменным. Но прежде, чем подключать аккумуляторы параллельно, необходимо выровнять на них напряжение.
Следующее условие это тепературный режим. Увеличение температуры АКБ на 10оС приводит к ускорению всех химических процессов в 2 раза, тоесть нужен естесственный обдув. Это поможет увеличить срок службы АКБ.
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 14:14:12 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #6 : 23 Травень 2016, 15:17:29 »
grossel,  а что такое "естественный обдув"?
При  последовательном соединени  АБ с разной емкостью 5 Ач и 10 Ач, общая емкость будет скорее всего какая то средняя..но быстрее будет убиваться АБ с меньшей емкостью. Допустим дали нагрузку 5А, через час первая АБ уже сдохла, но общее напряжение еще будет держаться за счет другой, 10Ач, АБ.......система питания не отключает АБ, т.к. общее напряжение не снизилось до критичного......идет дельнейший разряд....убивая первую АБ
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 15:26:58 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #7 : 23 Травень 2016, 15:25:54 »
grossel, Ок. Давай возьмем простой пример.
Есть у нас "матрица" 3х3. то есть 3 цепочки, подключенные параллельно. В каждой по 3 последовательных элемента.
напряжение каждого элемента 12В, емкость ну пусть будет 10 А*ч.
тогда суммарное напряжение будет 12х3=36В, а суммарная емкость - 10х3 =30 А*ч. Я правильно рассуждаю?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #8 : 23 Травень 2016, 16:13:44 »
Да, примерно так.
Воss, "естественный" когда АКБ не установлены в закрытых не вентилируемых шкафах, а имеют естественную вентиляцию. Хорошо, пусть будет принудительная вентиляция, лишь был бы результат.
В данном случае мы рассматриваем однотипные АКБ с одинаковыми характеристиками. В которых напряжение в принципе может отличаться в начальный период при последовательном соединении, а вот емкость одинаковая паспортная. Зарядка свинцовых аккумуляторов, соединенных последовательно, представляет опасность. При зарядке соединенных последовательно аккумуляторов с разными емкостями их параметры (энергоемкость, напряжение) все больше и больше расходятся, т.е. «разбегаются».
Интересно, что это за установка?
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 16:20:25 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #9 : 23 Травень 2016, 17:04:36 »
grossel, Самый обычный ШОТ, просто я решил углубиться внутрь :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #10 : 23 Травень 2016, 17:30:18 »
Для Вашого случая по теме:
Скажем суточное значение потребления 50Ач.
 В связи с круглогодичным режимом работы и использованием общей энергосети, то есть в условиях, когда подзарядка аккумуляторных батарей может осуществляться в любое время суток и в любой день Nбс=1.
1. Суммарная емкость аккумуляторов:
                     gN = gсут Nбс = 50 х 1 = 50 Ач
2. Задаемся величиной глубины допустимого разряда аккумуляторной батареи 50%. Соответственно коэффициент использования γ=0,5.
Заряд аккумуляторной батареи с учетом глубины разряда:
                gγ = gN/ γ = 50/0,5 =100 Ач
3. Выбираем из таблицы коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды в помещении, где установлены аккумуляторные батареи. Если аккумуляторные батареи располагаются в проветриваемом неотапливаемом помещении при 15,6оС, то α=1,11.
Общая требуемая емкость аккумуляторных батарей:
                     gобщ = gγ х α = 100 х 1,11 = 111 Ач
4. Выбираем аккумуляторную батарею AGM 12-55. Номинальное напряжение Uном =12 В, емкость gном= 55 А*ч.
5. Количество батарей, соединенных параллельно:
                     Nпар = gобщ / gном = 111/55 = 2 шт.
6. Количество батарей, соединенных последовательно:
                     Nпосл = Uинв /Uном = 220/12 = 18 шт.
7. Общее количество требуемых аккумуляторных батарей:
                     NАКБ = Nпар х Nпосл = 2 х 16 = 36 шт.

Вот как-то так.
« Останнє редагування: 23 Травень 2016, 18:32:35 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #11 : 23 Травень 2016, 18:22:43 »
grossel,  в гугле нарыл все? В формулу 6 не подставил правильно Uном.
Андрюха РЗА, посмотри методику выбора емкости АБ в руководстве на ШОТ РЗА системз

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет аккумуляторной батареи
« Reply #12 : 23 Травень 2016, 18:35:03 »
grossel,  в гугле нарыл все? В формулу 6 не подставил правильно Uном.
Андрюха РЗА, посмотри методику выбора емкости АБ в руководстве на ШОТ РЗА системз

Зачем же в гугле. Это типовой расчет АКБ.
А в подставленном значении просто механическая описка.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: