Автор Тема: Чем можна заметнить трубы за подвесным потолком ?  (Прочитано 4586 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть аналогичный обект  предоставленой фотке. На даной фотке зделана проводка за подвесным потолком в трубах полностью кроме слаботочке.
 ВОПРОС : На что может оперется подрядчик чтоб не прокладывать в трубе а,  например в лотке кабелем "нг" в лотке.

Помогите пожалуйста
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы за подвесным потолком кладем лоток и весь кабель нг, если коридор то нг-нд (или нг-LS). Если гнужно и слаботочку, то широкий с перегородкой.
Потолок армстронг? Вроде как проводка не скрытая получается, имеется же доступ к ней. Значит открытая, можно класть в лотке
« Останнє редагування: 26 Лютий 2009, 14:08:35 від Yurik »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
Вроде как проводка не скрытая получается, имеется же доступ к ней. Значит открытая, можно класть в лотке
Где это конкретно можно прочитать ??????? Говорят что помищение П-2 , хотя я склоняюсь к П-2а
« Останнє редагування: 26 Лютий 2009, 14:34:57 від мадо »
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну поповоду проводки ПУЭ:
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
А теперь ДНАОП:
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые  электропроводки.
Армстронг позволяет иметь доступ к сетям. Поэтому его нельзя рассматривать как не проходной. А вообще это весьма спорная вещь. Уже не на одном форуме читал про подвесные потолки.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: мадо
ВОПРОС : На что может оперется подрядчик чтоб не прокладывать в трубе а,  например в лотке кабелем "нг" в лотке.
Тут может выплыть требование НАПБ Б.06.004-2005, п.1.22 и п.10 табл. 3.
Но это уже к пожсигнализации и пожтушению.

BepxomypoB

  • Гість
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
(СП 31-110-2003) гласит следущее:

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: BepxomypoB
СП 31-110-2003
Это Россия, а вопрос стоит украинский - а у нас не заморачиваются на группы горючести
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, частично не согласен, насчет групп горючести у нас заморачиваются, и даже очень. К сожелению у нас это очень плохо прописано в нормативной литературе. Я не раз встречал трактовку "проходной потолок", как тот за которым может передвигаться обслуживающий персонал. В осталном согласен: металлические лотки и кабели нг или нг-нд.
Что касается категории, то ее должны дать технологи.
« Останнє редагування: 03 Березень 2009, 12:14:29 від Сугор »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
насчет групп горючести у нас заморачиваются, и даже очень
вот только к сожалению не в ДБНе, где прописаны условия прокладки электропроводок  :)
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто-нибудь встречал потолок, по которому может передвигаться персонал? По моему, это уже слежующий этаж получается.

BepxomypoB

  • Гість
Цитата: SKlim
А кто-нибудь встречал потолок, по которому может передвигаться персонал? По моему, это уже слежующий этаж получается.
Согласен на все 100% :D

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про підвісні стелі і про проводку за ними чітко написано ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообл цив признач ст. 49 Пункт 5.36 ;)

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К тому же насколько я общался с архитекторами армстронг тоже бывает разный Если архитекторы дают сертификат что он негорюч то возможны и короба. Чит. ДБН. :thumbsup:

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобишь если потолок выполнен из негорючих материалов, прокладку проводов можно выполнять в металлическом лотке с крышкой (коробе).

vadrus

  • Гість
Посмотрите заключение пожарников по стадии "П". Там должно быть написано, что потолки и стены выполняются из несгораемых материалов, соответственно, стрелки можно перевести на архитекторов и выполнять проводки без стальных труб.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.