Освещение конференцзала
« : 03 Серпень 2010, 10:55:27 »
Подскажите, делаю конференц-зал, по факту вроде требуется рабочее и аварийное освещение. Если я часть светильников питаю от рабочего а часть от аварийного щита, то при проведения к примеру презентации, когда выключается весь свет, аварийное освещение отключиться от выключателя и все? Тогда какой его смысл? Подскажите, запутался. Или надо вывести управление в комнату оператора?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #1 : 03 Серпень 2010, 11:01:33 »
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #2 : 03 Серпень 2010, 17:50:27 »
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную, а эвакуационное автоматически. Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно, питаются отдельно, управляются отдельно и на светильниках аварийного освещения делаются соответствующая надпись
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #3 : 04 Серпень 2010, 16:05:40 »
Что означает эвакуационное автоматически???
оно же похоже и так постоянно светится! Или нет?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #4 : 04 Серпень 2010, 16:18:13 »
Цитата: александр555
Что означает эвакуационное автоматически???
По украинским нормам (из ДБНа):
4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.


vihtorka

  • Гість
Re: Освещение конференцзала
« Reply #5 : 04 Серпень 2010, 16:27:25 »
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны? чесгря непомню откуда такая информация, но где-то встречал

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #6 : 04 Серпень 2010, 17:53:43 »
Конференцзал на сколько мест?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #7 : 04 Серпень 2010, 18:12:59 »
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны
Из ПУЭ 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом доступ к аппаратам управления должен быть возможен только обслуживающему персоналу.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #8 : 05 Серпень 2010, 09:49:11 »
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
Цитата: Yurik
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
и включается автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего  :)
ДБН
Цитата: Yurik
По украинским нормам
аналогичен СНиПу и СП по Российским нормам  :)
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть -
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
, СП 31-110-2003_ПРОЕКТИРОВАНИЕ_И_МОНТАЖ_ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК_ЖИЛЫХ_И_ОБЩЕСТВЕННЫХ_ЗДАНИЙ.,  СНиП 23-05-95_ЕСТЕСТВЕННО_ И_ИСКУССТВЕННОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ  ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #9 : 05 Серпень 2010, 20:00:30 »
Цитата: devchonka
- ни в коем случае!
наверное так и правильнее :thumbsup:, но из
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
указано о ручном управлении аварийным освещением  ???!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #10 : 06 Серпень 2010, 09:19:47 »
Sergey U., игра слов  ;) :)
Цитата: devchonka
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
- речь идет о ВКЛЮЧЕНИИ!!!! поэтому и ответ: ни в коем случае  :D

а в пункте 6.5.16 говорится об
Цитата: Sergey U.
Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением

и оговаривается кто имеет право ВЫКЛЮЧИТЬ освещение безопасности
 :)
а включается это освещение ТОЛЬКО!!!
Цитата: devchonka
автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего
, а уж если является, то горит вместе с рабочим и автоматически переходит на аварийное питание в случае пропадания напряжения  :)

как-то так...  ::)
« Останнє редагування: 06 Серпень 2010, 09:21:24 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #11 : 06 Серпень 2010, 09:23:46 »
Цитата: devchonka
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть


опять же и в этом случае: в вопросе речь идет о включении - ответ - норм нет
управление с поста - да, нормами предусмотрено в определенных случаях
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #12 : 07 Серпень 2010, 11:18:35 »
devchonka,
Quote (selected)
а уж если является, то горит вместе с рабочим
не могли бы Вы вместо слова горит  =-0 употребить слово светится, а то чет неуютно как-то стало

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #13 : 09 Серпень 2010, 09:41:30 »
ну, да, ну, да... когда ВСЕ вокруг горит....  :'(

но, вообще-то, я процитировала нормы  :D
Цитата: Yurik
По украинским нормам (из ДБНа):
Цитата: Yurik
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими,
а уж, если горят осветительные приборы, чего ж не гореть освещению?  :) :) :)


а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #14 : 09 Серпень 2010, 10:12:42 »
зал человек на 100 в казначействе. Просто если ставить светильники с аккумууляторами, то гемор, поэтому два ввода  меня единственное, что беспокоило, это именно то, что кто то должен включать аварийное освещение, когда полная темнота, но теперь понял, спасибо.

 