Автор Тема: Расчёт рубильника для козлового крана по установленной мощности.  (Прочитано 16697 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, это хождение по кругу. Давайте вернемся на исходные позиции и каждый останется при своем мнении. Тем более я не утверждаю , что это обязательно должны быть предохранители, линию до вводного устройства крана можно защищать не только по схеме рубильник-предохранители, но и рубильник-автомат. У меня лично на промышленном комплексе по проекту на всех тельфлерах и электроталях стояли ящики с рубильником и предохранителями, на мостовых грейферных ЯБПВУ-4 для защиты троллейных линий, на мостовых ремонтных кранах и на кран-балках ЯРП.
В своих проектах, при проектировании, так же использую ящик с рубильником и предохранителями, замечаний от Держпромгірнагляду и Держохоронпраці никогда не было.
Так, что  если вы уже подписались, то лучше помогайте SKIner. Хотите сами разобраться-посмотрите на  промпредприятии, как все это реально в жизни выглядит.
Удачи.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Cугор и grossel, вы писали, что занимались разработкой проектов по электроснабжению кранов, помогите проектным материалом в части : как правильно запроектировать электроснабжение кран-балки в помещении. 1. Установка ЯРП или подобного щита и как далее прокладывать кабели до самого двигателя/клеммных коробок крана. 2. Как правильно, грамотно запроектировать заземление крановых путей или других конструкциий кранов-балок и рельсовых кранов. Я просто с этим ранее не сталкивался и хотелось бы увидеть хоть один грамотно выполненный проект по кранам или хотя бы выдержки из него. Предстоит запроектировать ещё питание нескольких кранов - на этот раз они в помещении.

Заранее благодарен за вашу помощь.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, к сожалению, я ни чем помочь не могу, проектированием кранов не занимался, поэтому и задавал глупые вопросы, а вдруг пригодится

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
..как правильно запроектировать электроснабжение кран-балки в помещении. 1. Установка ЯРП или подобного щита и как далее прокладывать кабели до самого двигателя/клеммных коробок крана. 2. Как правильно, грамотно запроектировать заземление крановых путей или других конструкциий кранов-балок и рельсовых кранов.
Давайте рассмотрим проект электроснабжения кран-балки гибким кабелем с длиной кранового пути до 60м (при большем расстоянии необходимо использовать троллеи). Почему гибким кабелем? Потому, что на прямых участках такой вариант является самым экономичным, а также приемлем для электроснабжения тельфлеров и электроталей.
Для монтажа кабеля вам понадобится трос (сечением в зависимости от механической нагрузки, которая зависит от длины монтажного пролета, веса кабеля и монтажных материалов), натяжной муфты (в зависимости от мех.нагрузки), 2-х анкеров для концевого крепления ( в зависимости от способа крепления и мех.нагрузки), 2-х тросовых зажимов (в зависимости от диаметра троса), подвеса концевого крепления (в зависимости от диаметра кабеля), подвесов скользящего крепления (в зависимости от диаметра кабеля и длины монтажного пролета), троса сопровождения диаметром 3-4 мм (в зависимости от монтируемой длины кабеля на тросу), монтажные пряжки для совместного монтажа троса сопровождения и кабеля ( в зависимости от монтируемой длины кабеля в монтажном пролете), сжимы ответвительные для заземления несущего троса и троса сопровождения с 2-х сторон, гибкого кабеля марки КГ (сечением в зависимости от расчетной нагрузки и падения напряжения; длиной в зависимости от монтажной длины- от рубильника до вводного устройства кран-балки), ящик с рубильником, кроме того при использовании троса, а не стальной несущей проволоки, могут понадобится 2 коуша для формирования кольца троса в конце монтажных пролетов.
Теперь по подключению. Кран-балка должна быть запитана отдельной линией расчетного сечения (скажем кабелем марки АВВГнг) с автомата защиты кран-балки в ЩСУ, ГРЩ или РП до ввода рубильника кран-балки. Если в результате расчета петли "фаза-нуль" от автомата до наиболее удаленного электроприемника кран-балки не обеспечивается срабатывание защиты автомата кран-балки за нормируемое время оговоренное в главе 1.7 ПУЭ, значит ящик с рубильником должен иметь еще и аппарат защиты (предохранители).
Ящик с рубильником устанавливается в начале гибкой линии (токоподвода) по ходу монтажа в открытом и доступном месте ( на монтажной колоне монорельса, на стене), на высоте 1,5-1,7м.
Необходимо учесть:
1.У вас гибкий токопровод. Значит нужно делать заземление с обоих концов стального троса по которому движется кабель. Если применяется кабель с тросом сопровождения, то заземляется с 2-х сторон и трос сопровождения. При питании крана кабелем отдельная жила для заземления (зануления) должна находиться в общей оболочке  с остальными жилами. А так же смотрите узел крепления гибкого токопровода. Типовой проект 5.407-115.
2. Гибкий токопровод запитываете с рубильника, который имеет запираемую ручку рубильника на замок в отключенном состоянии.
3. Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть изготовлен либо из  изоляционного материала, либо занулен (заземлен) не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из этих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат  управления. Трос заземляется с двух сторон. Значит один конец троса крепится к корпусу кран-балки (уже заземлен) второй конец заземляется жилой кабеля РЕ проводника предусмотренным в составе кабеля.
4. Крановый путь заземляете с обоих концов + между стыками путей (при наружной установке) приваривается перемычка.  Добавлю, что рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой гибких перемычек соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной  электрической цепи, а также ЗАЗЕМЛЕНЫ (ЗАНУЛЕНЫ).
При этом при использовании контура, контур заземления цеха должен быть соединен с РЕ шиной (ГЗШ) щита откуда питается кран-балка.
  И пользуйтесь типовым проектом А7 -2010.
Успехов.
« Останнє редагування: 20 Травень 2016, 16:47:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ваш ответ. У меня тут какая ситуация - кран балка движется на высоте 17 метров, способ питания гибкий кабель на тросе. (документы по крану прилагаю). Для управления краном-балкой предусмотрена специальная площадка, управление видимо пультом свисающим с крана. У меня вопрос, ящик с рубильником можно разместить на площадке для управления (площадка из металлических конструкций), производство химическое - основной компонент сульфат аммония - нужно ли ЯРП и ЯБПУ с рубильником специального защитного исполнения для хим производств?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня тут какая ситуация - кран балка движется на высоте 17 метров, способ питания гибкий кабель на тросе. (документы по крану прилагаю). Для управления краном-балкой предусмотрена специальная площадка, управление видимо пультом свисающим с крана. У меня вопрос, ящик с рубильником можно разместить на площадке для управления (площадка из металлических конструкций), производство химическое - основной компонент сульфат аммония - нужно ли ЯРП и ЯБПУ с рубильником специального защитного исполнения для хим производств?
1. Раз у вас управление производится с площадки управления, очевидно это открытый насыпной склад аммония, поэтому логично ящик с рубильником разместить на площадке для управления.
2. Если среда, в месте расположения ящика с рубильником, химически активная, то естественно лучше чтобы корпус имел степень защиты не ниже ІР54 (лучше ІР65), а корпус был коррозийностойким.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в результате расчета петли "фаза-нуль" от автомата до наиболее удаленного электроприемника кран-балки не обеспечивается срабатывание защиты автомата кран-балки за нормируемое время оговоренное в главе 1.7 ПУЭ, значит ящик с рубильником должен иметь еще и аппарат защиты (предохранители).
Я обычно делаю расчёт по току однофазного кз и смотрю соответствует ли времятоковая характеристика автоматического выключателя, защищающего кабельную линию (обычно B от 3-5 In, С от 5-10 In) данному току КЗ. Иными словами, попадает ли он в этот указанный производителем диапазон. Вы это имеете в виду или что-то другое.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Гибкий токопровод запитываете с рубильника, который имеет запираемую ручку рубильника на замок в отключенном состоянии.
Допустим, я согласно типовому альбому 5.407-115.1.40, в соответствии с монтажной длиной крана-15м выбрал кабель КГН-3х6+1х4 длиной 15 м. Его нужно подбирать по току Iн.кр= 17 А (т.е ток всех двигателей), но выдержит ли он ток Iпуск=103А?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.У вас гибкий токопровод. Значит нужно делать заземление с обоих концов стального троса по которому движется кабель.
В типовом альбоме 5.407-115.1.40 есть позиция в ведомости мат. проволока 6,0 - имеет ли она отношение к заземлению троса или для его заземления нужно проводник отдельно предусматривать.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При питании крана кабелем отдельная жила для заземления (зануления) должна находиться в общей оболочке  с остальными жилами.
Как я это понимаю: от щита питающего до ЯРП крана идёт пятипроводная система (TN-C-S), т.е в ЯРП шины N и PE разделены.От ЯРП до двигателей крана (в месте где кабель от ЯРП должен соединяться с гибким токопроводом КГН)  тут я предусматриваю ВВГнг-4х6 (3 фазы и N раб). Вопрос, а от PE шины ЯРП куда дальше вести заземляющий проводник PE  и надо ли(предположительно для заземления троса?) Ведь крановый монорельс уже будет заземлён ст. полосой (с двух сторон в месте соединений, как вы и писали выше),нужно ли отдельно ещё заземлять сам корпус крана и электродвигателей, они веди имеют металлическое соединение с монорельсом, а следовательно заземлены.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крановый путь заземляете с обоих концов + между стыками путей (при наружной установке) приваривается перемычка.  Добавлю, что рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой гибких перемычек соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной  электрической цепи, а также ЗАЗЕМЛЕНЫ (ЗАНУЛЕНЫ).
В этом пункте, я укажу что "что рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой гибких перемычек соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для создания непрерывной  электрической цепи" как задание для тех, кто будет монтировать монорельс крана. Учитывая, что это должно быть сделано, я просто присоединяю монорельс к основной системе уравнивания потенциалов цеха. Можно ли не тянуть ст. полосу от ГЗШ, а проложить туда кабель  (например ПВ3-1х6 от ГЗШ) и присоединить его сразу к обоим монорельсам?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я обычно делаю расчёт по току однофазного кз и смотрю соответствует ли времятоковая характеристика автоматического выключателя, защищающего кабельную линию (обычно B от 3-5 In, С от 5-10 In) данному току КЗ. Иными словами, попадает ли он в этот указанный производителем диапазон. Вы это имеете в виду или что-то другое.

Правильно вы делаете, но я имею ввиду, что если вы делаете расчет петли "фаза-нуль" то должны учитывать полное соротивление цепи от автомата в РП до наиболее удаленного электроприемника кран-балки (автомат-кабель до рубильника+гибкий кабель от рубильника до оборудования кран-балки+ переходное сопротивление коммутац.устройства) и если время срабатывания автомата защиты кран-балки больше требования гл.1.7 ПУЭ (автомат выбирается с характеристикой "D"- 10-12Ін. Для не срабативании при пуске наибольшего ЭД), то необходимо выбирать рубильник с предохранителями на расчетный ток с учетом пуска наибольшего электродвигателя. Таким образом вы разбиваете защищаемую цепь электроснабжения достаточной длины на участки: а) автомат-рубильник; б) рубильник-кран-балка.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В типовом альбоме 5.407-115.1.40 есть позиция в ведомости мат. проволока 6,0 - имеет ли она отношение к заземлению троса или для его заземления нужно проводник отдельно предусматривать.

Имеет. Это несущий трос и его необходимо заземлять с 2-х сторон.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли не тянуть ст. полосу от ГЗШ, а проложить туда кабель  (например ПВ3-1х6 от ГЗШ) и присоединить его сразу к обоим монорельсам?

Не нужно. Если вы выполняете проект то в нем должны предусмотреть выполнения системы уравнивания потенциалов, где все металлические сторонние токопроводящие части строительных конструкций должны быть соединены с ГЗШ. Вам нужно только монорельсы подкранового пути еще соединить с защитным РЕ проводником питающей линии от рубильника.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Grossel, подскажите, чем электроснабжение крана-балки (которое вы описали) отличается от электроснабжения опорно-мостового крана? Я так понял, там тоже ведь имеется гибкий кабель на тросе. Есть ли в чем-то отличия? Ещё вопрос про кран-балку: как выбрать трос для подвеса кабеля, как такой трос обозначается для заказной спецификации. Зачем нужен трос сопровождения, как его выбрать по длине? Ещё вопрос по крану-балке: по типовому альбому серии 5.407-115 кран выбирается согласно величине пролёта - в моём случае 15 м при общей длине крана -18 метров, кабель я выбрал согласно альбома тоже 15 м. Но цех у меня в длину 48 метров. Если этот кран-балка перемещается вдоль всего цеха, то должен быть ещё кабель - уже длиной 48 метров, поправьте меня, если я не прав. Ещё вопрос - рельсы для крановых путей по всей длине цеха - 48 м, как мне понять сколько там стыков между рельсами, чтобы заземлить каждый участок рельсы до стыков (я не особо надеюсь на надёжное электрическое соединение между рельсами).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю