Автор Тема: Молниезащита ДЭС в защитном кожухе (контейнере)  (Прочитано 7453 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно (ПТЭД) Правил технической эксплуатации дизельных электростанций п.4.10.2. "От прямых ударов молнии на территории ДЭС должны быть защищены: здания, в которых расположены машинные залы, ЗРУ, нефтехозяйство и маслохозяйство, ОРУ с шинными мостами и гибкими связями, емкости с горюче смазочными материалами. Для защиты от прямых ударов молний зданий и сооружений, имеющих металлические несущие конструкции кровли или металлическую кровлю, достаточно заземлить металлические части. Здания и сооружения, не имеющие металлических несущих конструкций или металлической кровли, защищаются молниеотводами".
   
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, это российский норматив. На него не сошлешься, к сожалению.

Сугор, не найду сейчас тут темы по этому вопросу, только одну нашел http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html?PHPSESSID=in7ie4gdqu2sserovvbrq2mu75 .  Да и там в конце свелось к тому, что не надо зону над продувочными трубопроводами защищать.
Тем более котельные не специальные объекты, и пункт 6.1.4 со своими зонами не относится к котельным. Так же и дизельный генератор не специальный объект.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, беда в том, что эксперты думают иначе.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, это российский норматив. На него не сошлешься, к сожалению.

Сугор, не найду сейчас тут темы по этому вопросу, только одну нашел http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html?PHPSESSID=in7ie4gdqu2sserovvbrq2mu75 .  Да и там в конце свелось к тому, что не надо зону над продувочными трубопроводами защищать.
Тем более котельные не специальные объекты, и пункт 6.1.4 со своими зонами не относится к котельным. Так же и дизельный генератор не специальный объект.

В ДЭС нет продувочного трубопровода. Есть забор наружного воздуха для охлаждения и есть выброс выхлопных газов от дизеля. При наружной установке в всепогодном кожухе нет торчащей выхлопной трубы. Да,  при установке в помещении есть короба для отвода нагретого воздуха и выброса выхлопных газов на метр выше конька здания. А так ничего крамольного нет, кроме как наличия бака с дизтопливом на ДЭС. И топливо как правило рядом с ДЭС не хранится по нормам.
В ПТЭД 1993 перешли союзные нормы которые у нас до сих пор действуют, в РФ же в 2015г. вышли новые, но опять же повторюсь, вопрос идет о способе защиты от прямых ударов молнии ДЭС и использование заземленной металической конструкции является одним из способов защиты, а устройство кольцевого заземлителя вокруг ДЭС-защитой от заноса высоких потенциалов и для выравнивания потенциалов.
Мне бы хотелось увидеть или услышать человека который сказал бы, что он видел молниезащиту наружной установки агрегата ДЭС отдельностоящими молниеотводами.. :D
« Останнє редагування: 05 Травень 2016, 18:46:26 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.