cosf в городских сетях никогда без компенсации не превышает 0,9, кроме того при суммарном сечении 150 и больше мм2 необходимо при расчете учитывать реактивную составляющую в линии электроснабжения. К слову, вряд ли городские сети по запросу скажут какой у них реальный cosf, поэтому на мой взляд, нужно учитывать природный коэффициент мощности.
При расчете сети по потере напряжения линии питающей сети, как правило, рассматриваются как симметрично нагруженные, кроме тех случаев, когда проектом предусматривается неравномерная загрузка фаз.
Для электроустановок, потери в линии cостоящей из нескольких параллельных проводников, рассчитывают по формуле:
∆U= k*Z*Ip=k*Ip*L/n (r*cosf+x*sinf), B
где: k - коэффициент равный:
- 2 для однофазных и двухфазных систем;
- √3 для трехфазных систем;
Ір – ток загрузки расчетный, если нет информации, необходимо учит. нагрузочную способность линии, А;
L – длина линии, км;
n – количество параллельных проводников на фазу, шт;
r – активное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
х – реактивное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
cos f – коэффициент мощности нагрузки, sin f =√1- cos2 f.
Потери в % относительно ном. значения U:
∆U%= ∆U/ U*100,
удельная проводимость это величина обратная удельному сопротивлению (по справочным данным для Аl-0,026-0,028 Ом*мм2/м):
1/ρо =1/0,028=35,7 м/ Ом*мм2
Если приведенные значения подставить в формулу и сделать вычисления получим значение потерь напряжения в линии более 5,5%. Реалное же падение должно (по рекомендации Шаповалова) быть 2,5% и не должно превышать 3,5%.
Данный расчет можно выполнить с использованием вашего метода по И.Ф.Шаповалову с учетом реактивной составляющей линии электроснабжения, но результат будет тот же.