Автор Тема: Расчет мощности парковки  (Прочитано 8208 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет мощности парковки
« : 11 Квітень 2016, 19:10:21 »
Здравствуйте! Подскажите правильно ли сделан расчет мощности отдельного здания парковки на 3 этажа?
Использовался ли правильно данный документ?
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ОНТП-01-91
РД 3107938-0176-91
ВРЕМЕННОЕ СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОНТП-01-91, МГСН 5.01-94 И КАСАЮЩИХСЯ
РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СТОЯНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1.31. Удельные нормы установленной мощности электропотребителей и коэффициентов спроса для определения трансформаторной мощности приведены в табл. 43.           
 Таблица 43 (в приложении)
1. Стоянки  для легковых 0,5 кВт/1 автоместо (Кс=1, cos фи=0,87, tg фи=0,57) - II - категория.
2. Рабочее освещение 2,4 Вт/м2(аварийное 0,72 Вт/м2)- II - категория.
3. Вентиляция в зависимости от кол-ва автомобилей. 12 Вт/м2- II - категория.
4. Система автоматического пожаротушения - I - категория.
5. Система автоматической сигнализации - I - категория.
6. Электроприводы открывания ворот - II - категория.

Площадь стояки – 380 м/м
Установленная мощность на 1авто/место 0,5кВт.
ИТОГО: 380 м/м х 0,5 кВт = 190 кВт.
Удельные электрические нагрузки для офисов 0.054 Квт/м2,  торговых площадок 0.25 Квт/м2,  ресторана 1.04 Квт/место(СП31-110)
БИБЛИОГРАФИЯ
ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»


Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет мощности парковки
« Reply #1 : 11 Квітень 2016, 20:10:43 »
ИТОГО: 380 м/м х 0,5 кВт = 190 кВт.
Для предварительного расчёта к получению ТУ, берётся 200 Вт/место.
(Считал давно, откуда брал не помню).

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет мощности парковки
« Reply #2 : 12 Квітень 2016, 13:54:51 »
ДБН В.2.5-23:2010 Таблица 3.15 - Ориентировочные удельные расчетные электрические нагрузки зданий и сооружений (помещений) общественного назначения
Гаражи (стоянки) идивидуального автотранспорта:
Удельная нагрузка
а) стационарные открытые стоянки;    кВт на место   Удельная нагрузка 0,05    cos 0,90   tg 0,48
б) закрытые гаражи-боксы;                                       Удельная нагрузка 0,12   cos 0,90   tg 0,48
в) закрытые многоэтажные и подземные гаражи       Удельная нагрузк  0,22   cos 0,87   tg 0,57

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет мощности парковки
« Reply #3 : 12 Квітень 2016, 14:55:30 »
Спасибо конечно но мне б по нормативке России)))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: