Здравствуйте! Подскажите правильно ли сделан расчет мощности отдельного здания парковки на 3 этажа?
Использовался ли правильно данный документ?
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ОНТП-01-91
РД 3107938-0176-91
ВРЕМЕННОЕ СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОНТП-01-91, МГСН 5.01-94 И КАСАЮЩИХСЯ
РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СТОЯНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1.31. Удельные нормы установленной мощности электропотребителей и коэффициентов спроса для определения трансформаторной мощности приведены в табл. 43.
Таблица 43 (в приложении)
1. Стоянки для легковых 0,5 кВт/1 автоместо (Кс=1, cos фи=0,87, tg фи=0,57) - II - категория.
2. Рабочее освещение 2,4 Вт/м2(аварийное 0,72 Вт/м2)- II - категория.
3. Вентиляция в зависимости от кол-ва автомобилей. 12 Вт/м2- II - категория.
4. Система автоматического пожаротушения - I - категория.
5. Система автоматической сигнализации - I - категория.
6. Электроприводы открывания ворот - II - категория.
Площадь стояки – 380 м/м
Установленная мощность на 1авто/место 0,5кВт.
ИТОГО: 380 м/м х 0,5 кВт = 190 кВт.
Удельные электрические нагрузки для офисов 0.054 Квт/м2, торговых площадок 0.25 Квт/м2, ресторана 1.04 Квт/место(СП31-110)
БИБЛИОГРАФИЯ
ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»