Автор Тема: Выбор сечения СИПа для линий освещения  (Прочитано 2253 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline UserUser

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня
Столкнулся с такой проблемой - наше горячо любимое облэнерго не хочет выдавать техническое решение по проекту на реконструкцию уличного освещения.
Коротко о проекте, линия освещения - около 500 метров, ЛЕД светильники по 80 Ватт, установка на существующих линиях 0.4
Заложил в проект СИП 4х16, по потерям и мех.стойкости прекрасно все просчитывается.
В замечаниях к проекту пишут, что минимальное сечение для магистральных линий 25м2, ссылаясь на пункт 2.4 ПУЭ, а конкретно табл.2.4.1.

Как выйти из этой ситуации? Может есть какие-то другие пункты в ПУЭ, или ПТЭЭПы которые регламентируют проектирование именно уличного освещения?

Всем заранее спасибо за ответы

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
никак не выйти. Минимальное сечение 25 мм. кв.
16 кв. мм. только на ответвлении к вводу в дом

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю