Автор Тема: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов  (Прочитано 2182 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП с 2-мя сухими трансформаторами по 1250кВА, каждый в своей камере. Нужно до установить ячейку, но в РП 0,4кВ нету места. Как вариант, можно снести стенку, сделав общую камеру, и на расстоянии 600мм от Т2 установить вводную ячейку. От вводной ячейки дальше распределение кабелями в РП 0,4кв. Запрета на нашел, допускается ли такая установка?
« Останнє редагування: 01 Квітень 2016, 09:32:43 від CC19 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
несколько вопросов:
1) как ее обслуживать при включенных трансформаторах?
2) каким количеством кабелей вы собираетесь передать эти 2 с лишним тысячи ампер до РУ-0,4 кВ и как думаете их подключать к сборным шинам?
3) При таком расположении оборудования для монтажа этой ячейки нужно будет погасить ТП полностью на несколько часов. Готовы ли потребители 0,4 кВ к такому?

Исходя из всего этого, может быть проще провести реконструкцию РУ-0,4 кВ с заменой ЩО на ШРНН?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это уже все сделано у функционирует, только сейчас стена на месте, и ячейка установлена впритул к Т2. Нам нужно сделать проект по факту. Так как, согласно 4.2.119, от боковой стенки транса должно быть не меньше 0,6м, думаю над таким вариантом. Кабели по 2хВВГ-4х185 на фазу. Реконструкция РУ-0,4 кВ дороже, и дольше по времени.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обычно облы забивают, если нет места в ТП для шкафа РП-0,4кВ-установку на улице или навесной шкаф ПР ІР54 или напольный с установкой на фундамент (приямок). См. пример во вложении
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не тот случай, шкаф существующий ІР30 и УХЛ3 + подключение сверху.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Честно говоря, для меня подобное решение - дикость. Я бы его автору руки бы оборвал (Надеюсь это не вы  ;))
продолжу задавать вопросы:
1. как быть с пунктом ПУЭ 4.2.80 про коридор обслуживания, а главное с пунктом 4.2.91 про установку трансформаторов в одном помещении.
ТП с 2-мя сухими трансформаторами по 1250кВА, каждый в своей камере. Нужно до установить ячейку, но в РП 0,4кВ нету места. Как вариант, можно снести стенку, сделав общую камеру,
2. А так же 4.2.103.
Ну и кабель 2хВВГ-4х185 пропускает если я правильно считаю порядка 800-850 А, а Вам нужно порядка 2000 А. Трансформатор будет недогруженным.
Тот случай когда жлобятся сделать по-человечески и сами своими руками делают себе геморрой на всю оставшуюся жизнь.

« Останнє редагування: 01 Квітень 2016, 13:29:15 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, соглашусь с Андрюха РЗА - ДИКОСТЬ, как по мне, единственным правильным решением будет последовать  совету от grossel. Как вариант - рассмотреть вопрос приобретения и установки защитного кожуха на трансы,чтобы можнобыло заходить в камеру трансформаторов не отключая напряжения, но это, скорее всего невыполнимо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
главное с пунктом 4.2.91 про установку трансформаторов в одном помещении.
Цей пункт регламентує встановлення масляних трансформаторів
так же 4.2.103.
Де ви побачили там прокладання транзитних кабелі ?

Я особисто не схвалюю таке розташування , але зверніть увагу що в ПУЕ відсутнє заперечення встановлення щита 0,4 кВ в одному приміщенні з сухими трансформаторами . ТП уже існуюча , ніхто уже не буде витрачати гроші і час на її переобладнання , бажано щоб замовник погодив таке рішення з місцевою службою охорони праці .
« Останнє редагування: 01 Квітень 2016, 14:45:30 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, по 91 пункту согласен. Не досмотрел немного. Спасибо.
А на счет транзитных кабелей, все просто. Какими будут кабели от вводной ячейки до РУ-0,4 кВ по отношению к другому трансформатору, если не транзитными?
Мне в свое время экспертиза зарубила прокладку освещения ко второму трансу через камеру первого, а тут питающие кабели.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Кожух - хороший вариант. Мы так в свое время ставили трансы на расстояние 600 мм друг от друга, а не 1200, как по ПУЭ, но все равно это их серии "сначала создать себе проблемы, а потом героически их решать".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. как быть с пунктом ПУЭ 4.2.80 про коридор обслуживания
От фронта шкафа до стены будет больше 1,0м.
Ну и кабель 2хВВГ-4х185 пропускает если я правильно считаю порядка 800-850 А
2хВВГ-4х185 на фазу, т.е. в суме 4х2хВВГ-4х185.
Андрюха РЗА, Сугор, самому не нравиться, но запрета пока-что не вижу.
Как вариант - рассмотреть вопрос приобретения и установки защитного кожуха на трансы,чтобы можнобыло заходить в камеру трансформаторов не отключая напряжения, но это, скорее всего невыполнимо
Есть ограждение спереди транса из мелкой сетки, не вижу проблем сделать так и по бокам.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2016, 15:35:45 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если убрать стену, и если у трансов нет кожуха, то между трансами придется ставить сетку. Еще как вариант: между воротами в стене сделать проем, со стороны трансов отгородится сеткой, с улицы поставить дверь, кабели проложить в трубах, или сделать кабельканал в полу и накрыть его листом железа

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какими будут кабели от вводной ячейки до РУ-0,4 кВ по отношению к другому трансформатору, если не транзитными
На жаль в електротехнічних нормативних документах відсутнє визначення транзиту . Таке визначення є для повітропроводів .
ДБН В.2.5-67:2013
3.56    транзитний повітровід
Ділянка повітроводу, що проходить поза межами приміщення чи групи приміщень, які обслуговуються системою вентиляції

По аналогії можна дати таке визначення
Транзитний кабель
Ділянка кабельної лінії, що проходить поза межами приміщення чи групи приміщень, які обслуговуються цією лінією .

Транзит відноситься до приміщень а не окремого обладнання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: